内筋嵌入式衬塑钢管暗埋
xiaomeng
xiaomeng Lv.5
2005年04月20日 20:11:59
只看楼主

内筋嵌入式衬塑钢管暗埋于地面找平层中能允许有三通吗?算不算有接头?如果有多个用水点,暗埋的给水管适宜用什么?除了PP-R.谢谢!

内筋嵌入式衬塑钢管暗埋于地面找平层中能允许有三通吗?算不算有接头?如果有多个用水点,暗埋的给水管适宜用什么?除了PP-R.谢谢!
免费打赏
thuliu
2005年04月20日 21:27:03
2楼
埋建筑找平层可以用衬塑复合管,但一定要热熔连接!
回复
wp690
2005年04月20日 22:53:46
3楼
啊?钢管也热容??
钢管对埋地接头规范无要求,塑料管有要求,
但钢管埋地隐患大,北京地区很少做。
以前我也问过类似的问题,大家普遍反映会因腐蚀漏水,河北廊坊步行街漏的一塔弧度。
施工人员反映称塑料的接口套丝难掌握尺度,接不严。PEX也反映接不严。PAP有些地方禁用了,老暴管,PB还行,除PP-R就剩他了,甲方舍得吗?
回复
xiaomeng
2005年04月21日 19:43:30
4楼
那只能用PP-R了,是吗?十分感谢!
回复

相关推荐