现场施工中的植筋强度
fwyantu
fwyantu Lv.2
2009年03月10日 11:19:29
来自于建筑施工
只看楼主

在现场施工中,二次结构(砖墙砌筑)中要求在柱内预埋6mm的拉接筋,柱砼浇筑时未预埋,现在采用化学植筋,已经做过了拉拔实验,但是询问设计答复是没有相关的抗拔力设计值。根据规范JGJ145-2004中也无法计算出来,恳请各位予以解惑,要求计算出化学植筋的抗拔力

在现场施工中,二次结构(砖墙砌筑)中要求在柱内预埋6mm的拉接筋,柱砼浇筑时未预埋,现在采用化学植筋,已经做过了拉拔实验,但是询问设计答复是没有相关的抗拔力设计值。根据规范JGJ145-2004中也无法计算出来,恳请各位予以解惑,要求计算出化学植筋的抗拔力
免费打赏
shiming1987
2009年03月10日 22:16:07
2楼
拉拔力一般做拉拔实验的都有一个数值
比如多大钢筋什么规格的几级等等有一个拉拔力值,
推荐你看看《钢筋混凝土结构后锚固技术规程》
里面有
回复
fwyantu
2009年03月26日 17:37:26
3楼
我们的工程设计要求使用的烧结空心砖强度等级为MU3.0,送样检测时实验室根据《GB13545-2003》中空心砖只有MU2.5、MU3.5以及其他,无MU3.0的标准为由只能对我们的砖做MU3.5的强度检测,结果有部分砖不符合MU3.5的要求。
求问各位:作为施工单位如何解决此事?或者哪位有烧结空心砖MU3.0的规定??感谢啊
回复
fwyantu
2009年03月26日 17:39:08
4楼
感谢,此问题已经解决
回复
wangyimu88
2009年03月27日 09:01:52
5楼
这个应该不用设计单位提供吧,做试验就有标准值呀,我每次只问是不是合格了
回复
mm131131
2009年03月27日 10:02:01
6楼
抗拨质大于母材标准质就合格,我们这边设计为6用5代换
回复
bfssya
2009年04月03日 08:33:25
7楼
《钢筋混凝土结构后锚固技术规程》里面有的啊!
回复
zhgm73
2009年04月08日 09:26:26
8楼
误国害民,什么只要大过就行呀。:L
回复
shangluntan
2009年04月23日 02:47:04
9楼
钢筋混凝土结构后锚固技术规程》里面写的很清楚
回复
msudd
2009年04月26日 08:53:11
10楼
植筋技术么,学习了。
回复
superhornets
2009年04月30日 15:26:13
11楼
我也遇到类似问题,看来要去翻翻后锚固规程了
照意思理解要大于母材的抗拉强度设计值。