消防验收时的问题
zhangping1109
2005年04月20日 21:33:58
只看楼主

各位同行:今天我负责的工程进行消防验收,在测最不利点消火栓的静压时,消防局的验收人员要求切断稳压泵电源(临时高压),我很纳闷,不知道是我的理解有错,还是他有意刁难我?

各位同行:今天我负责的工程进行消防验收,在测最不利点消火栓的静压时,消防局的验收人员要求切断稳压泵电源(临时高压),我很纳闷,不知道是我的理解有错,还是他有意刁难我?
免费打赏
wp690
2005年04月20日 22:45:21
2楼
哥们想看管网漏不漏,要末就是看水箱净压为多少???
回复