当二次线接触到高压带电体会发生什么后果?
alagan
Lv.2
2009年03月10日 20:20:01
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
如图所示,若传感器的二次线掉落,接触到高压带电体,会有何种后果,因为这种情况极少出现,因此我无法断定现在的设计方式存在多少风险,请高手解答,最好有相关数据及材料作为依据。
如图所示,若传感器的二次线掉落,接触到高压带电体,会有何种后果,因为这种情况极少出现,因此我无法断定现在的设计方式存在多少风险,请高手解答,最好有相关数据及材料作为依据。
免费打赏
hzwwjiao
2009年03月10日 21:03:50
2楼
会烧毁二次回路,且会造成一次短路,问题严重,后果不可想象!
回复
alagan
2009年03月10日 21:08:35
3楼
是否有更加确切点的说明。
回复
白龙行天下
2009年03月11日 10:03:13
4楼
问题严重,后果不可想象!:Q
回复
xiaodong1234
2009年03月11日 11:32:06
5楼
从图片上看,二次线固定用的是吸盘+扎带的方式,时间长了吸盘可能要掉下来,所以楼主可考虑其它固定方式
回复
gmljq
2009年03月11日 16:29:49
6楼
二次导线绝缘击穿,且会造成一次短路,问题严重,后果非常严重!再有就是不允许使用吸盘。
回复