砼墙下条基按最小配筋率配筋,到底应配多少?
terence
terence Lv.12
2009年03月11日 08:55:08
来自于砖混结构
只看楼主

如题,砼墙下条基按最小配筋率配筋,到底应配多少?

如题,砼墙下条基按最小配筋率配筋,到底应配多少?

未命名.JPG

免费打赏
xiaom06
2009年03月11日 11:17:20
2楼
怎么看你画的是砖墙呢 条基好像没配筋率要求吧 有最小钢筋直径要求是10吧
回复
wenchangjun1971
2009年03月12日 10:28:39
3楼
可以按照0.15%取,规范有规定的,我们的都是按这个取的
回复
wangzi0911
2009年03月13日 16:43:06
4楼
首先算需要配筋面积!

再按和0.15%比较,取大·:victory:
回复
zhangjun19841220
2009年03月24日 11:20:15
5楼
分布筋是8,受力筋最小是10
回复
gzz1982
2010年07月29日 18:32:17
6楼
用tssd计算时,默认最小配筋率为0.15,规范上我没找到,不好意思
回复
wu579913
2010年07月29日 22:06:01
7楼
首先算需要配筋面积!

再按和0.15%比较,取大·
回复

相关推荐

APP内打开