江湖救急!!大面积的档案库房的消防系统怎么做?
levy
levy Lv.2
2005年04月21日 10:43:13
只看楼主

各位大虾 现本人遇到一棘手的问题 面积1200平米的档案库房 一开始考虑用二氧化碳系统 却没有足够大的设备室 水喷雾的资料又太少 七氟丙烷效果比二氧化碳好 也在考虑和比较中 有没有做过的给点建议 万分感谢!

各位大虾 现本人遇到一棘手的问题 面积1200平米的档案库房 一开始考虑用二氧化碳系统 却没有足够大的设备室 水喷雾的资料又太少 七氟丙烷效果比二氧化碳好 也在考虑和比较中 有没有做过的给点建议 万分感谢!
免费打赏
lisajone
2005年04月25日 23:07:00
2楼
要设气体灭火系统呀
有钱的话就用541吧
回复
wolfren98
2005年08月04日 15:35:45
3楼
做细水雾
或者FM200
效果都不错
IG541的占地太大 搂住都说了没有空间了
细水雾更推荐好安装 就是高压的系统效果好于中压系统 但是价格太贵
回复