消防用水量规划与单体设计有矛盾?
xzdn6838
xzdn6838 Lv.3
2005年04月21日 10:59:17
只看楼主

规划设计在所有教科书中消防用水量仅考虑室外消防用水量,管网平差校核也是考虑室外消防用水量,但在单体设计及消防实践又从室外消防栓取水经水泵接合器供室内消防用水,这部分室内消防用水量哪里来?有大虾愿意讨论一下吗?

规划设计在所有教科书中消防用水量仅考虑室外消防用水量,管网平差校核也是考虑室外消防用水量,
但在单体设计及消防实践又从室外消防栓取水经水泵接合器供室内消防用水,这部分室内消防用水量哪里来?
有大虾愿意讨论一下吗?
免费打赏
小小法师
2005年04月21日 15:20:17
2楼
从室外消防栓取水供室内消防用水的水量应该算是室外消防用水量吧。
回复
xzdn6838
2005年04月21日 15:33:32
3楼
水泵接合器数量是按室内消防用水量,经水泵接合器供水量应为室内消防用水量。
室外消防用水量应该是消防车从室外消防栓取水由消防车水枪直接喷水量。
回复