400管桩单桩承台可靠么?
hliver
hliver Lv.4
2009年03月11日 16:38:51
只看楼主

做了个多层结构,桩底力都是50T左右,用400管桩的话单桩完全满足承载力要求,以前做的结构也都采用单桩,但这一次公司审图的说单桩不能抗弯,非要我改成两桩台的,这不是浪费么?各位大哥有什么看法?请指教!

做了个多层结构,桩底力都是50T左右,用400管桩的话单桩完全满足承载力要求,以前做的结构也都采用单桩,但这一次公司审图的说单桩不能抗弯,非要我改成两桩台的,这不是浪费么?各位大哥有什么看法?请指教!
免费打赏
gaowei_23
2009年03月11日 22:59:36
2楼
单桩容易有偏差,计算虽然能满足了,施工不一定能保证!
回复
dushilantu
2009年03月12日 08:21:12
3楼
按照审图员的理论,你应该作三桩以上,因为两桩台从另一主轴看其受力也是“单桩不能抗弯”:lol
回复
hliver
2009年03月12日 09:27:27
4楼
就算单桩施工时有一点偏心,不还有基础连系梁吗?!
回复
gaijiaofan
2009年03月12日 13:31:30
5楼
就算单桩施工时有一点偏心就算就算单桩施工时有一点偏心,不还有基础连系梁吗?!单桩施工时有一点偏心,不还有基础连系梁吗?!,不还有基础连系梁吗?!
回复
masqqn
2009年03月16日 16:31:42
6楼
管桩竖向抗压有保证,抗弯性能就差了,布置单桩如坚向力与桩重心重合,那一定没问题,可在现场施工中不可能那么精确保证不偏心,如偏心大了就要验算其桩身抗弯强度是否满足
一般建议不宜采用单桩,可不代表不能使用,只要桩偏小在合理范围内及加强或增设基础梁
通常能保证其结构安全
回复
colywate
2009年03月16日 17:06:20
7楼
少部分的单桩是可以的,但要双向拉结
楼梯柱下面单桩作的很多了,毕竟荷载不大,数量也不多
回复
sandyok
2009年03月17日 08:58:10
8楼
如果非要用单桩,那就加大地梁来抗弯,并且地梁最好与承台一起捣吧
回复
yuhouji
2009年06月25日 19:02:21
9楼
支持8楼的发言!那个审图的可能见得不多吧!:Q
回复
foxzhang
2009年06月26日 09:28:32
10楼
单桩理论上无问题,双向拉接,但是从我们这边做过的几个工程来看,单桩部分有些有问题,条件允许建议改双桩
回复

相关推荐