一套排烟系统能带多个防火分区吗?
拎壶冲
拎壶冲 Lv.3
2009年03月11日 23:40:42
来自于通风排烟
只看楼主

手上有个项目,有6个防火分区,(地下仓库,每个防火分区600平方)。因为井道少,想用一套排烟系统串6个防火分区的排烟,不知可行不?有谁有过类似经验?不吝赐教!

手上有个项目,有6个防火分区,(地下仓库,每个防火分区600平方)。因为井道少,想用一套排烟系统串6个防火分区的排烟,不知可行不?有谁有过类似经验?不吝赐教!
免费打赏
fh2222
2009年03月19日 10:52:51
12楼
负担几个放烟分区的风机风量按最大防烟面积x120计算,每个防烟分区风口按X60计算,着火时为避免排烟口超速,可以打开着火的与相邻的防烟分区的排烟口,告知电气专业来做.
回复
fh2222
2009年03月19日 10:53:46
13楼
补风机风量取排烟风机一半即可.
回复
fh2222
2009年03月19日 10:56:31
14楼
不过排烟系统一般不穿越防火分区,必须几个防火分区共用一个系统时应加防火阀.
回复
swgy_4251
2009年03月19日 12:52:50
15楼
16楼说可打开相邻防烟分区的风口,试问,如何保证其排烟效果和气流的走向!
还有6楼说的:“如果按x60,就开一个风口,如果按x120,就必须开两个风口
其实,x120迟早要退出历史舞台的。”如果按x120,就必须开两个风口,这两个风口指的是相邻防烟分区内的风口吗?为什么是必须呢?
x120迟早要退出历史舞台的。何解?现在算多个防烟分区的风量不都是按最大防烟分区面积X120计算的吗?难道暖通版主没这样设计过吗?。。。
回复
xiaolinli1963
2009年03月20日 10:25:10
16楼
1、最好每个防火分区一个排烟系统,确有困难时,一个排烟系统可以代几个防火分区。单每个防火分区内的防烟分区不要跨越其它防火分区,每个防烟分区最大不超过2000平方米。
2、每个防烟分区内至少设一个排烟口,并满足排烟口距离防火分区内最远点不超过30米即可,否则就要设两个级以上的排烟口。
3、排烟机的风量按照大于6次/每小时计算,风管按照不超过20米风速计算,风口按照不超过10米分速计算即可。
回复
cdd3402
2009年03月20日 11:08:25
17楼
1、最好每个防火分区一个排烟系统,确有困难时,一个排烟系统可以代几个防火分区。单每个防火分区内的防烟分区不要跨越其它防火分区,每个防烟分区的面积最大不超过500㎡,地下室最大防火分区的面积最大不超过2000㎡。
2、一个排烟系统所负担的最大排烟量不超过一个数值我忘了回去帮你查查。一个系统可以担负若干个防烟分区的排烟量,每个防烟分区内至少设一个排烟口,并满足排烟口距离防火分区内最远点不超过30米即可,否则就要设两个级以上的排烟口。
3、排烟机的风量按照最不利环路算出来然后再加上管道漏风量。
好多东西一时说不清楚最好找本防排烟的书看看!
回复
zhangliang888
2009年03月20日 15:17:25
18楼
排烟
2009年03月20日 15:18:59
19楼
一般都说风道面积占建筑面积的30%,这样的说法对吗?
回复
zhangliang888
2009年03月20日 15:19:23
20楼
一般都说风道面积占建筑面积的30%,这样的说法对吗?
回复
czx663
2009年03月20日 22:06:25
21楼
当然可以,要不一个管井怎么负担不同楼层的排烟呢。同理,负担水平多个防火分区当然也可以。但是规范上说最好是水平按防火分区设置