使用PKPM2008发现有一个重大的问题
liuyz_001
liuyz_001 Lv.3
2009年03月12日 01:10:50
来自于PKPM
只看楼主

我做了一个底框架结构,是用2005建的模,由于最近买了一个2008的盗版狗,所以用2008算了一下,在梁施工图中点次梁加筋,发现基本上没有吊筋,把光标移到次梁搭的主梁上,显示的集中力很小,无需加设吊筋,但是我在用2005算的时候很多地方是需设吊筋的,我开始还以为是2005保守的原因,后来我用剪力包络图复核了一下,发现2005是对的,这件事把我吓了一跳,因为我通常在做施工图是一般只复核一下纵筋和箍筋,很少会去看吊筋。如果我按2008出施工图的话,肯定坏事了。

我做了一个底框架结构,是用2005建的模,由于最近买了一个2008的盗版狗,所以用2008算了一下,在梁施工图中点次梁加筋,发现基本上没有吊筋,把光标移到次梁搭的主梁上,显示的集中力很小,无需加设吊筋,但是我在用2005算的时候很多地方是需设吊筋的,我开始还以为是2005保守的原因,后来我用剪力包络图复核了一下,发现2005是对的,这件事把我吓了一跳,因为我通常在做施工图是一般只复核一下纵筋和箍筋,很少会去看吊筋。如果我按2008出施工图的话,肯定坏事了。
不知道大家有没有发现这个问题,我也不知道是盗版的原因还是2008本身有问题,希望哪一位同仁有使用过2008的亲自算一下能够给我解答,不甚感谢!
免费打赏
wwwding
2009年03月16日 23:36:35
2楼
对,我也发现了,现在只是学习2008,还没有用到正版的,不知道正版的怎么样
回复
混混结构
2009年03月17日 15:10:08
3楼
我也发现pkpm08次梁加筋的确有问题:L
回复

相关推荐

APP内打开