请教:NH电缆与ZR电缆的区别??
liqi143
liqi143 Lv.2
2009年03月12日 11:11:47
只看楼主

请问,这两种电缆有什么区别?我新人,请稍微详细点,谢谢!!

请问,这两种电缆有什么区别?我新人,请稍微详细点,谢谢!!
免费打赏
liqi143
2009年03月12日 11:13:09
2楼
请问,这两种电缆有什么区别?我新人,请稍微详细点,谢谢!!
回复
eighth95812
2009年03月12日 16:15:26
3楼
NH电缆与ZR电缆的区别??
NH电缆是耐火电缆,这种电缆由于导体外有一云母耐火绝缘层而可以在发生火灾时候保持一定时间的正常供电,为抢救提供能源输送,对该电缆有耐火试验标准GB/T 19216进行检验。
ZR电缆就是阻燃电缆了,该电缆有一定的阻燃性能,根据不同阻燃等级要求,要通过GB/T18380的相关阻燃试验要求。
一般要求耐火的电缆都有阻燃性能的要求
回复
violetloo
2009年03月12日 17:19:16
4楼
我是这么理解的,不知道正不正确
耐火电缆,在着火的时候能继续正常工作
阻燃电缆,在着火的时候会被烧断,但是离开火源会自行熄灭:lol
回复
ufo_516
2009年03月12日 23:48:55
5楼
阻燃(Flame retardancy)--阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大。
  耐火(Fire resistance)--在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持线路的完整性(Circuit integrity)。
  无卤(Free halogen)--构成电线电缆的材料不含卤素,其燃烧产物的腐蚀性较低。
回复
ufo_516
2009年03月12日 23:49:13
6楼
电缆的阻燃、耐火性能与材料结构相关。电缆的耐火性和阻燃性是两个不同的概念。
《GB 50217-2007电缆设计规范》:
2.0.1 耐火性 fire resistance 在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧而在一定时间内仍能保持正常运行的性能。
2.0.3 阻燃性 flame retardancy
在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,且残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。
:victory:
回复
waj
2009年03月13日 11:10:01
7楼
NH电缆与ZR电缆的区别??
顾名思意:NH是耐火,可在火烧中使用;ZR是阻燃,既不会燃烧。
回复
liqi143
2009年03月17日 10:31:26
8楼
但是应该有一个临界点 明确的来区分
回复
xueba123
2009年03月17日 15:41:49
9楼
耐火电缆要求更高些,在火灾情况下能坚持工作一定时间。阻燃电缆我的理解就是不容易点燃。
回复
dljeth
2009年03月17日 15:49:32
10楼
你亲眼看一下这两种电缆就知道区别啦。
回复
wangshejiyuan
2009年03月17日 22:16:45
11楼
