请问,这两种电缆有什么区别?我新人,请稍微详细点,谢谢!!
请问,这两种电缆有什么区别?我新人,请稍微详细点,谢谢!!
12楼
有谁知道两种电缆具体的温度临界点吗? :) O(∩_∩)O谢谢
回复
13楼
应急照明用ZR还是NH,电梯电源用那种,高手啊指点一下迷津吧。
回复
14楼
个人理解是NH高级点?但是我看到其实很多人分的不是那明确,很多场合ZR NH都是混用噶
回复
15楼
耐火电缆也有不阻燃的
回复
16楼
NH,就是耐火,ZR,就是阻燃。
《GB /T 196 66 - 2005阻燃和耐火电线电缆通则》
阻 燃 flamer etardance在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。
耐火 firer esistance在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力。耐火必须阻燃。耐火比阻燃级别高,生产工艺也高,价格也贵。
回复
17楼
NH为耐火,ZR为阻燃电缆。
回复
18楼
NH,耐火,消防用
ZR,阻燃,常规使用
回复
19楼
lqsqyyzzll 发表于 2010-9-8 21:51 应急照明用ZR还是NH,电梯电源用那种,高手啊指点一下迷津吧。一般选用耐火
回复
20楼
一般应急照明与疏散照明 用NH线缆 。而在防火等级要求比较高的建筑 如办公楼 动力、照明就选择 ZR的;普通的建筑 就直接BV的线缆了,ZR的要贵一些,NH的就更贵了。
回复
21楼
NH是耐火,可在火烧中使用;ZR是阻燃,不会燃烧明火。
回复