关于洁净室无露点送风
wanghaizheng
2009年03月12日 15:55:53
只看楼主

最近在网上看到了部分讨论无露点送风的文章,不是很理解,现在贴出来给大家参考,有高手指点一下,谢谢。如图1示:空调机组为带一次回风机组,夏冬新风比固定为20%GC=GW+GNTC=(GW*TW+GN*TN)/(GW+GN)Φc=(GW*ΦW+GN*ΦN)/(GW+GN)同理可以求的ic、dc等参数又N点参数已知,前面也讨论过,ε接近于∞,所以送风状态点O在与N点的含湿量相同,又因为送风温差ΔT固定,一般取5—8℃,我们可以确定O点的状态参数

最近在网上看到了部分讨论无露点送风的文章,不是很理解,现在贴出来给大家参考,有高手指点一下,谢谢。

如图1示:





空调机组为带一次回风机组,夏冬新风比固定为20%

GC=GW+GN

TC=(GW*TW+GN*TN)/(GW+GN)

Φc=(GW*ΦW+GN*ΦN)/(GW+GN)

同理可以求的ic、dc等参数

又N点参数已知,前面也讨论过,ε接近于∞,所以送风状态点O在与N点的含湿量相同,又因为送风温差ΔT固定,一般取5—8℃,我们可以确定O点的状态参数

TC=TN-ΔT

dc=dN

两个参数确定,我们可以相应的得到其他参数iO、Φc

那么如何才能确定从C点到O点的过程线呢?

我们知道在定露点控制过程中,混合后的空气经表冷器除湿冷却后,相对湿度全部达到机器露点,然后等湿再热将空气调节到送风状态点。

在无露点控制过程中,混合后的空气经表冷器除湿冷却后,只有部分空气中水分被除去,还有一部分并没有凝结下来,其换热方程为:



Q水*C水*ΔT水=G风*ρ风*Δi风



Q水为水流量 ㎏/h C水 为水的比容 kj/kg G风 为风量m3/h ρ风 为风密度 ㎏/ m3

当C水和ΔT水一定时,可以通过改变水的流量来调节Δi风,也就可以来调节热湿比ε,从而达到无露点控制的目的。如图红线所示,ε即便在相同温度下,也可能不同,但是可以控制的。



在实际控制中,可以通过在表冷器前和送风口各安装一温湿度传感器,用来直观的看到回风参数TC、φC,送风参数TO、φ0;其控制过程由PLC来实现。

当然由于温度和湿度是一对偶合的量,如何实现在算法上的解偶,是下一步需要研究的问题
免费打赏
guojiang001
2010年12月02日 00:43:50
12楼
我权当做路过。我个人认为,PLC不是万能的!
回复
ywq20082009
2010年12月03日 09:43:55
13楼


同意,其实无露点送风,个人认为仍然是脱离不了定露点这个原则,仍然要靠实际的温湿度来控制水阀的开启状态,以达到需要的除湿目的何送风状态。
回复

相关推荐