请教关于高层地下室多个小房间的防烟分区的化分!
jxc2004
jxc2004 Lv.2
2005年04月21日 18:53:38
来自于通风排烟
只看楼主

如果一个高层的地下室有多个小房间,还有一些走道,已经明确要设计机械排烟!但是小房间的位置关系很特别,就是有很多房间在其它的房间里,属于套房性质。我不太清楚怎样来考虑这个时候排烟口该怎样设置?是每个房间都设置(每个房间按一个防烟分区考虑),还是在走道设置(把所有的小房间和走道归成一个防烟分区,前提是小房间与走道面积和不超过500平方米)?请高手给予解答,先谢谢大家看此帖~

如果一个高层的地下室有多个小房间,还有一些走道,已经明确要设计机械排烟!但是小房间的位置关系很特别,就是有很多房间在其它的房间里,属于套房性质。我不太清楚怎样来考虑这个时候排烟口该怎样设置?是每个房间都设置(每个房间按一个防烟分区考虑),还是在走道设置(把所有的小房间和走道归成一个防烟分区,前提是小房间与走道面积和不超过500平方米)?请高手给予解答,先谢谢大家看此帖~
免费打赏
agan1975
2005年04月21日 19:46:04
2楼
看单个房间是否超过50平米,若没有,可以按每200平米划分一个防烟分区。
个人建议走道应单独划分设置机械排烟。
回复
nky6666
2005年04月22日 08:32:36
3楼

同意。最好多开外窗,把套间的内门取消。如果自然排不行,就每个房间设排烟口
回复
hhbox
2005年04月22日 08:36:18
4楼
防烟分区的划分不一定以房间的隔墙作为绝对的限制,不过距排烟口的距离要考虑隔墙对人的疏散和烟气排除路径的影响,排烟口设置的距离应以烟气排除距离不超过30米来设置.走道也可和走道相连的房间合在一起做机械排烟,地上内走道排烟也要把与走道相连的无外窗小房间面积算入.我感觉走道一般都会与房间相连,如果房间不大,直接在走道布置应该能保证距离要求,具体还是要看建筑平面布置.

防烟分区不要跨越防火分区,所以加喷淋的话可以做到1000平米,不过还是根据建筑平面功能的布置来划分防烟分区比较合适.
回复
jxc2004
2005年04月22日 15:16:50
5楼
谢谢版主的回答!!我明白多了!!谢谢
回复
nky6666
2005年04月24日 17:16:44
6楼
应该按房间设排烟口,小房间已经是一个单独的防烟分区了
回复
hhbox
2005年04月25日 08:38:44
7楼
如果按房间考虑当然最好,人员疏散和烟气排放方向不一致,有利于人员疏散.

高规条文说明5.1.6中的第2条:走道和房间(包括地下室)按规定都设置排烟设施时,可根据具体情况分设或合设排烟设施,并按分设或合设的情况划分防烟分区.

划分防烟分区的可以是挡烟垂壁,隔墙或顶棚下突出不小于0.50的梁划分防烟分区.一个防烟分区内只要考虑排烟口保护距离(30米)达到要求(遇到隔墙应考虑阻挡情况).规范8.4.5有图
回复
hhbox
2005年04月26日 08:47:45
8楼
具体还是根据实际建筑平面的布置来考虑合理的解决方案.每个人理解和考虑重点不同,设计出来也会有区别,这也正是设计有吸引力的地方!:)