消防增压稳压设备或者气压给谁设备中P2的该如何确定?
oppoapp
oppoapp Lv.4
2009年03月13日 11:13:37
只看楼主

我们知道在消防增压稳压设备选型中,有四个压力参数待确定,P1(系统最不利点压力)/P2(其值由工作压力比及最低工作压力确定)/PS1(稳压工作压力的上限压力稳压水泵停止压力)/PS2(稳压工作压力的下限压力稳压水泵启动压力),在消防增压稳压设备中没有求P2的公式,只是说是根据工作压力比确定,请教各位高手,这个P2该如何确定啊???谢谢!!(我查了气压给水设计规范上也没有,只是提了一下)!再次谢谢啦~\(≧▽≦)/~啦啦啦

我们知道在消防增压稳压设备选型中,有四个压力参数待确定,P1(系统最不利点压力)/P2(其值由工作压力比及最低工作压
力确定)/PS1(稳压工作压力的上限
压力稳压水泵停止压力)/PS2(稳压工作压力的下限压力稳压水泵
启动压力),在消防增压稳压设备中没有求P2的公式,只是说是根据工作压力比确定,请教各位高手,这个P2该如何确定啊???谢谢!!(我查了气压给水设计规范上也没有,只是提了一下)!
再次谢谢啦~\(≧▽≦)/~啦啦啦
免费打赏
liuxiangjie2010
2011年02月21日 10:32:39
2楼
没人顶啊
工作压力比=P1(系统最不利点压力,绝对压力)/P2的绝对压力。
回复
godsun
2011年05月03日 14:52:59
3楼
P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098
回复
mingren_76
2014年11月10日 16:09:41
4楼
同意楼上说法