规范规定黑板设在西边了吗?小学教室插座距地1.8米,已经设漏电保护,还必须用安全插座吗?今天质检检查要求黑板灯设在西边,说是西边采光等好。教室插座满足了距地1.8米设漏电保护-------还要求必须用安全插座。可以吗?

规范规定黑板设在西边了吗?
小学教室插座距地1.8米,已经设漏电保护,还必须用安全插座吗?

今天质检检查要求黑板灯设在西边,说是西边采光等好。
教室插座满足了距地1.8米设漏电保护-------还要求必须用安全插座。


可以吗?
免费打赏
doudou509
2005年05月18日 17:20:04
42楼
黑板朝向好象没有规范规定的吧,
中小学的插座安装高度规范也没说要1.8米,我设计的都是0.3米,安全型。觉得这样用起来比较方便,而且使用安全型对学生来说比较安全。
回复
tnazxc
2005年05月18日 17:29:26
43楼
在《民用建筑电气设计规范》第10.8.11.3条“儿童活动场所,插座距地安装高度不应低于1.80米》。但在实际使用时教师们都说不太方便,太高了,又不美观。我在番禺某幼儿园施工设计时、在征得供电部门审图同意后将插座高度改为距地0.3m。但在插座回路裝设“海格”30mA漏电断路器,插座试用多个品牌進行对比,办法是用铁钉硬插入相线孔,看是否能扦入?很多品牌的产品都能用很小力度即插入,最后唯有选用“罗格朗”,安全活门可靠性较好。经三年多使用实践证明没出现问题,加上老师教育小朋友不要去玩弄插座也很重要。另外,该幼儿园的课室为木地板,绝缘性能较好,若在其它场合,我想还应按规范1.8M做为妥。
回复
tnazxc
2005年05月18日 17:40:47
44楼
教室黑板的朝向一说、在广州地区恐怕难以做到一律向西,因课室成门字型佈置时很难做到向某一方,因为大多教室的黑板都采用带反光罩的光管支原照明。光线不会对学生做成眩光又达到黑板照明的目的。黑板朝向並不重要。所以很小人理会。
回复
levin27
2005年05月18日 21:07:21
45楼
安全第一
回复
szhjf
2005年05月20日 14:21:11
46楼
不管在哪里都一样!
回复
王李斌
2005年05月20日 19:40:56
47楼
楼主:3楼的意见是对的,黑板的朝向不是由我们来确定,而是由建筑专业确定,如果你的建筑专业偷懒,不画黑板,那你就依据以下方法来确定:教室自然采光从学生左侧射入;并要和建筑核对,看它有没有其他要求。
回复
nzxzg
2005年05月21日 14:21:08
48楼
小学教室插座距地1.8米,已经设漏电保护,还必须用安全插座吗?

今天质检检查要求黑板灯设在西边,说是西边采光等好。
教室插座满足了距地1.8米设漏电保护-------还要求必须用安全插座。
回复
weatheer
2005年05月25日 10:15:38
49楼
我最近也做过幼儿园,放插座的时候高度超过1.8m,且用安全插座,但我们审图时,说达到1.8m,就不需要再用安全插座了
回复
hillgun
2005年05月27日 18:09:50
50楼
按甲 方要求去做,但不要违犯规范,这就够了呀
安全要有条件的情况下要尽量的高
回复
kkllfgl
2005年05月28日 07:38:04
51楼
教室插座安装高度在1.8米以下,应该采用安全型。
回复