规范规定黑板设在西边了吗?小学教室插座距地1.8米,已经设漏电保护,还必须用安全插座吗?今天质检检查要求黑板灯设在西边,说是西边采光等好。教室插座满足了距地1.8米设漏电保护-------还要求必须用安全插座。可以吗?
规范规定黑板设在西边了吗?
小学教室插座距地1.8米,已经设漏电保护,还必须用安全插座吗?
今天质检检查要求黑板灯设在西边,说是西边采光等好。
教室插座满足了距地1.8米设漏电保护-------还要求必须用安全插座。
可以吗?
62楼
呵呵!
我觉得前后都要设黑板!
我们这都是这样做的,前面的黑板是老师用的,后面的黑板可以出黑板报!
至于讲台和黑板灯的设置,应该按照右手对走廊,正面就是!
插座要选用安全型的!
回复
63楼
《中小学建筑设计规范》中有黑板的规定,不是按电气的来定!!~关于安全问题,个人认为当然是越安全越好!
回复
64楼
采用安全型插座,否则验收不了,黑板要有土建专业定。
回复
65楼
我认为高度不是最重要的,重要的是安全啊!!!规范还不是实践中出的意外多了才规定的至于标高是为了统一和美观才设的。黑板朝向要具体说了,只要采光好放哪不行啊!!
回复
66楼
黑板朝向:诸位说的对,建筑专业定,以采光为主虑因素;
插座布置:托儿所、幼儿园高度1.7m、安全型;小学套用《民规》10.8.11.3、《措施》P76“儿童活动场所......”不应低于1.8m,宜用安全型;中学在选用安全型、漏电保护时高度可随意。
回复
67楼
再看插座布置:《通用用电设备》8.0.7规定儿童专用的活动场所应采用安全型,《民规》规定不应低于1.8m,3-12岁的均属儿童,看来托、幼、小学都应是1.8m以上且安全型。
《民规》只规定住宅内采用安全型且有漏电保护的高度不受限,没提及托、幼、小学
回复
68楼
小学幼儿园等插座高度必须是1.8米,但是黑板的朝向有必要是电气的定吗?土建吧。
回复
69楼
托、幼、小学都应是1.8m以上且安全型。
回复
70楼
<民用建筑电气设计规范>里有!
回复
71楼
我是认为黑板方向是由建筑来定的了,
不过小学教室的插座是必须要用安全型的了,而且高度也要满足要求了
回复