合用稳压设备流量及压力的确定
swgy_4251
swgy_4251 Lv.4
2009年03月13日 16:17:14
只看楼主

消火栓系统和喷淋系统合用一稳压设备,那水泵流量多少计?扬程按满足最不利点消火栓或喷头压力计算的最大值选取吗?消火栓最不点处压力是要满足该点的充实水柱吗?这样的话消火栓所需的扬程是不是要比喷淋的高?(假设消防设备在天面)

消火栓系统和喷淋系统合用一稳压设备,那水泵流量多少计?扬程按满足最不利点消火栓或喷头压力计算的最大值选取吗?消火栓最不点处压力是要满足该点的充实水柱吗?这样的话消火栓所需的扬程是不是要比喷淋的高?(假设消防设备在天面)
免费打赏
swgy_4251
2009年03月19日 12:27:43
2楼
合用稳压设备流量及压力的确定
回复
saerka_rock
2009年03月19日 14:19:43
3楼
1、不建议消火栓系统和喷淋系统合用一套稳压设备,理论上虽然可行,但是为运行安全性考虑,许多地方消防大队不同意这种做法;
2、如果一定要合用,可参照上海做法,消火栓独用:5/Ls,喷淋独用:1L/s;合用:3L/s;
3、一般情况下,喷淋系统的稳压压力要高于消火栓系统的压力。