体积超5000的二层连续小商铺消火栓布置问题,急!
icecream
icecream Lv.2
2005年04月22日 09:39:22
只看楼主

二层的商店建筑,长70米,进深15米,高8米,整个体积已超过5000立方米,按《建规》应设消防给水,但商店被防火墙隔断成很多个面宽5米的独立小商铺,甚至有的一、二楼也被隔断为各自独立的,二层也没有通廊,若设消火栓,则按《建规》要求每个铺内都要两支水枪,根本没法作呀。你们都怎么处理这类商店的?急盼回复。

二层的商店建筑,长70米,进深15米,高8米,整个体积已超过5000立方米,按《建规》应设消防给水,但商店被防火墙隔断成很多个面宽5米的独立小商铺,甚至有的一、二楼也被隔断为各自独立的,二层也没有通廊,若设消火栓,则按《建规》要求每个铺内都要两支水枪,根本没法作呀。
你们都怎么处理这类商店的?急盼回复。
免费打赏
icebergchao
2005年04月22日 14:46:44
2楼
按不隔开的设置消火栓,保证水枪可以通过水龙带拉到各个独立的商铺
回复
icecream
2005年04月25日 09:15:58
3楼
那从实际应用考虑,只能设在一层室外,否则各自关门后消火栓就没用了,但这样又不能满足《建规》每层都设消火栓的要求了呀。
回复
icebergchao
2005年04月25日 10:51:33
4楼
难道连楼梯间都没有吗?
回复
lhy.2003
2005年04月25日 12:00:42
5楼
按照没有隔开考虑两股水柱来布置,如果是两层,二层也需要设.
回复
wqw0202
2005年04月25日 15:46:05
6楼
按照上海市消防局发布的《小型商业用房防火设计技术规定》3.4.1 独立建造的建筑总体积超过5000m3的商业服务网点应设简易自动喷水灭火系统或室内消防软管卷盘,但当小型商业用房为集贸市场和批发市场时,可在室外公共部位设置墙式消火栓系统。按以上说法做简易自动喷水灭火系统可能在上海以外的地方有点不能接受,我认为在室外公共部位设置墙式消火栓,从室外拉能够满足任何一点都有两支水枪的要求,然后在每个商铺的二层再设置一个消火栓,这样就能满足两支水枪的要求了。
回复
icecream
2005年04月25日 16:33:01
7楼
按楼上的意见,二层几乎每5米(即每个商铺)就会有一个消火栓了,是不是多了点?还有上海市消防局发布的《小型商业用房防火设计技术规定》有电子版的吗?能不能给我参考一下,我的E-mail:babykaka@126.com.谢谢
回复
applan
2005年04月25日 17:47:24
8楼


不知当地的消防把关怎么样,那你这种店铺建筑不需要两个出口吗?

1、如果上下是一家,那在内楼梯休息平台处设一双栓(去年上海一个初设就是这么做的)
2、如果上下不是一家,你说二层没有通廊,那怎么上去呢?

如果要省一点,那就布置在室外,实在不行那只能做室内了,浪费也没有办法。
回复
icecream
2005年04月26日 10:33:58
9楼
二层直接有一楼梯通向一楼室外,每个店铺面积小,只一个出口就够了(建筑说的)。我现在考虑上下是一家的,在内楼梯休息平台处设一双栓,其它不管一层、二层的,都只在一层室外按不隔断设消火栓好了,让消防建审的看吧。多谢众位的帮助啦!
回复
tonghaoqiang
2005年05月04日 18:55:07
10楼
上下两层可设在楼梯间处,设双栓,要是单层呢,要是每个店铺都设,是不是太多,在室外放倒可以,但不好管理,要是在哈尔滨呢,防冻问题怎么考虑??
困惑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
crab
2005年09月13日 10:04:15
11楼
我也很想知道。我也在做一个这样的工程。在北京。可郁闷了!
回复