体积超5000的二层连续小商铺消火栓布置问题,急!
icecream
icecream Lv.2
2005年04月22日 09:39:22
只看楼主

二层的商店建筑,长70米,进深15米,高8米,整个体积已超过5000立方米,按《建规》应设消防给水,但商店被防火墙隔断成很多个面宽5米的独立小商铺,甚至有的一、二楼也被隔断为各自独立的,二层也没有通廊,若设消火栓,则按《建规》要求每个铺内都要两支水枪,根本没法作呀。你们都怎么处理这类商店的?急盼回复。

二层的商店建筑,长70米,进深15米,高8米,整个体积已超过5000立方米,按《建规》应设消防给水,但商店被防火墙隔断成很多个面宽5米的独立小商铺,甚至有的一、二楼也被隔断为各自独立的,二层也没有通廊,若设消火栓,则按《建规》要求每个铺内都要两支水枪,根本没法作呀。
你们都怎么处理这类商店的?急盼回复。
免费打赏
linyong64
2005年09月13日 10:43:36
12楼
这的确是个问题,不容易布置。平时做的一二层是商店的商住楼就不好布置
回复
zhushuguang
2005年09月13日 10:51:30
13楼
在室外设计,要不太浪费了。但是注意保温措施。简易喷淋没有做过。
回复
glassxing
2009年07月30日 11:52:34
14楼
:) 现在做着一个,首层13个商铺独立的,我在室外墙上设置了7个消火栓,保证有2股水到达商铺,商铺是容易发生火宅的地方。
回复
lie1142_cn
2009年07月30日 13:59:58
15楼
“按《建规》要求每个铺内都要两支水枪”没有这种说法的,保证能同时能有2股水流到达每个商铺的最不利点就可以了,跟水枪数量没关系的,做在室外的公共墙面上,做不下的话就丢点灭火器吧