我是新手请问一下各位师傅:现有一车间设备16KW.照明3KW.那位师傅能告诉我总线要用多大的铜芯或铝芯线,如何计算?车间设备是用三相四线电源,还有5.5KW的空压机等.[ 本帖最后由 limgck 于 2009-4-3 20:59 编辑 ]

我是新手请问一下各位师傅:现有一车间设备16KW.照明3KW.那位师傅能告诉我总线要用多大的铜芯或铝芯线,如何计算?车间设备是用三相四线电源,还有5.5KW的空压机等.

[ 本帖最后由 limgck 于 2009-4-3 20:59 编辑 ]
免费打赏
zizheng0103
2009年03月24日 17:59:41
12楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
elc_xiaojia
2009年03月26日 00:02:04
13楼
同意11#的意见,照明单相供电,2.5mm2足以!
回复
joke_626
2009年03月26日 13:15:16
14楼
照明2.5的足够了,设备应用16的,总线最好是25的
回复
z0101z
2009年03月26日 13:45:57
15楼
三相设备的话,选16的铜线一点问题都没有。
回复
陈大亮
2009年03月26日 15:16:41
16楼

照明3KW采用2*2.5平方。设备电缆采用4*6平方,总线选了4*10平方的就可以了。
回复
lanquanbin
2009年03月28日 12:49:36
17楼
按总用电负荷的功率因数及电流去查表就行了,十六平方铜芯是足够了,当然你考虑以后有可能增加用电设备那就选择线径大一点的也行。
回复
xxcsd2000
2009年03月29日 19:40:49
18楼
照明采用4平方。设备电缆采用10平方觉得合适。
回复
kouzhongs
2009年03月31日 13:06:01
19楼
不考虑以后增加设备,设备用10平方照明1.5足够了
回复
yb5589
2009年04月02日 08:26:17
20楼
照明采用4平方。设备电缆采用10平方觉得合适。
回复
hua1965
2009年04月02日 09:51:40
21楼
车间设备16KW是什么设备,要计算的参数有,功率因数,使用系数,单相或三相,感性负载或阻性负载等。