今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?
今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?
12楼
为了避免停电事故扩大是什么意思?
回复
13楼
如果一层楼装一个,漏电保护跳了
所有的楼都没有电了
是否就是停电事故扩大
回复
14楼
规范要求单元配电总箱必须设漏保。
回复
15楼
同意,住宅进户开关不必装设漏保,只是在除空调插座之外的插座回路装设漏保(30mA),防止人身触电事故
住宅单元或楼层开关装设漏保(300mA)主要是为了防止火灾事故
[
本帖最后由 merra 于 2009-3-21 17:14 编辑 ]
回复
16楼
也许各地规范不一样,天津市地方规范:各住宅单元内配电箱内应设置可同时分断相线和中性线并可带负荷分断的总隔离开关,配电箱内的出线断路器不应少于6个。插座回路应设剩余电流保护装置。
回复
17楼
现在一户一表 楼下总电源是 用保险来控制 进入户总分配要加漏电总开关 其余用1P就可以 了
回复
18楼
严格按规范走,没错的
回复
19楼
总 开关是一般不装漏保的。装了事故影响范围太大了。不科学。一般在有可能发生漏电伤人的回路装设就可以了。
回复
20楼
新民规
7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定:
1 住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;
住宅设计规范
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
回复
21楼
住宅进户开关不必装设漏保,只是在除空调插座之外的插座回路装设漏保(30mA),防止人身触电事故
住宅单元或楼层开关装设漏保(300mA)主要是为了防止火灾事故
回复