住宅户配电箱的总开关需不需要带漏保
ralf_zl
ralf_zl Lv.3
2009年03月16日 21:36:32
只看楼主

今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?

今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?
免费打赏
yxy0532
2009年03月24日 15:46:02
22楼
住宅户配电箱的总开关是不需要带漏电的,正常来讲房间的照明回路也不需要安装漏电开关,只需要将厨房插座、卫生间插座、房间插座回路安装漏电开关,因为插座部分的用电器,容易引起触电,而照明回路正常情况人们不易触及到。
回复
qqvlong
2009年03月24日 18:07:36
23楼
支持楼上的说法,住宅户配电箱的总开关是不需要带漏电的。
回复
p674223398
2009年03月24日 18:31:22
24楼

同意:call: :call: :call:
回复
pippen_m
2009年03月24日 22:27:34
25楼
学习了!不错!讨论一下!
回复
lyq13661108431
2009年03月24日 22:57:38
26楼
我是新手,进来学学,多谢!
回复
hdh6709
2009年03月25日 08:47:31
27楼
我这里也是在末端的插座上设置,总进线上是不设置的!!
回复
无影
2009年03月25日 13:47:04
28楼
上海市住宅设计标准的条文说明12.3.1说,“总断路器增加剩余电流和过压保护功能,主要是考虑人身安全和电器设备的安全。如果每个配电分回路均设置剩余电流保护,那么总断路器可以没有剩余电流保护功能。”

我的理解是,在总断路器上增加剩余电流保护功能主要是为了在能够保障人身安全的前提下节约成本,因为对于普通住宅的每户来说,对于这种小概率事件,停下电也是可以接受的事情。但确实会导致比如在夜间无照明的情况,所以我认为在所有插座回路前设置总的带漏电保护的开关比较合适。对于3楼说的“普通住宅的每户总开关一般配漏电保护,但有另一种情况可不在总开关上装,就是总开关不装漏电保护,每个分路都装漏电保护!”我的理解这里每个分路也是指的插座回路。这里的漏电保护电流是30mA

以上是为了保证人身安全的。为了防止电气火灾,我们在总进线的开关处还应设置100mA以上的漏电保护器,而且应和每套住宅的漏电保护器有动作的时间差。
回复
sayakagirl
2009年03月25日 23:54:37
29楼

这个说法是对的
回复
陈大亮
2009年03月26日 09:24:28
30楼
每户总开关一般配漏电保护,每个分路不装漏电保护,但也可不在总开关上装,而在每个分路都装漏电保护,都可以,无规范要求。
回复
zlq0125
2009年03月26日 14:35:36
31楼
引用:
不是这样的,总开关为了避免停电扩大,是不能装漏保的。
漏保一般在末端安装。
是这样的。
回复