住宅户配电箱的总开关需不需要带漏保
ralf_zl
ralf_zl Lv.3
2009年03月16日 21:36:32
只看楼主

今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?

今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?
免费打赏
f231617794
2009年03月26日 17:43:00
32楼
学习学习:lol
回复
xuxianjie
2009年03月26日 21:30:41
33楼


在TN系统中
在线路比较长时接地故障电流较小,达不到瞬时短路保护动作值,此时需要考虑增加漏电保护
以防止火灾
具体各个地方要求不太一样
但是并没有明确说明不能装,可以选用100或300MA的并带延时,不会导致停电扩大
回复
luanqinglin
2009年03月27日 09:12:00
34楼
我们的住宅楼每户总开关装了漏电保护,而且所有插座回路分别都装了,用的很好。
回复
yxn2009
2009年03月27日 19:15:00
35楼
总开关一般不装,在分路安装漏电保护。总开关装漏电保护,一但漏电保护有故障容易判断失误。
回复
ljs1399
2009年03月28日 08:18:43
36楼
建议总开关装漏电报警延时动作.漏电报警可以做到消防控制室或配电值班室
回复
wysh
2009年03月28日 12:04:08
37楼

补充:漏电电流选500mA的
回复
xuxianjie
2009年03月28日 13:46:24
38楼

总开关装漏电延时动作报警.漏电报警可以做到消防控制室或配电值班室
我改几个字,意思没有变,好理解了
回复
jiangjiguo
2009年03月28日 19:05:48
39楼
9楼的是不是看错了,江苏省住宅设计标准上是这样说的:每栋住宅、住宅单元或楼层电源总进线处应设断路器,此断路器应有剩余电流动作保护功能。第10.1.4.7条住户配电箱应设有能同时断开相线和中性线的总开关电器,并具备隔离电器功能。
回复
gdx8785
2009年03月28日 19:17:30
40楼


说的不错,分户箱的总开是不需要装漏电保护的
回复
liermin1210069
2009年03月29日 17:55:43
41楼

坚决同意