住宅户配电箱的总开关需不需要带漏保
ralf_zl
ralf_zl Lv.3
2009年03月16日 21:36:32
只看楼主

今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?

今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?
免费打赏
yinhuixiayan2004
2009年03月29日 20:24:12
42楼
进户开关一般不装漏保的。装了事故影响范围太大了。
普插、厨房插座、卫生间插座,
回复
爱芳的日子
2009年03月29日 22:20:25
43楼
只要在末端装漏保,然后再在每层的配电箱装,保护的目的就实现了。
回复
yangshiming009
2009年03月30日 09:13:10
44楼
设计对象是没有专人管理的消防值班室,有消防用电设备(或者是无消防设备例如消防泵、喷淋泵、正压风机等)
需要在建筑物照明总进线处设置漏电保护器(不含消防用电,消防用电只设漏电报警,不切断)
回复
qblywn
2009年03月30日 16:13:35
45楼
在湖北省是要求:每幢住宅;住宅单元或楼层电源总进线处设漏电保护
而对于用户的分户箱的总开不要求设漏电,只要求采用能同时断开相线和中性
插座支线需要装漏电就不说了
:handshake
回复
qblywn
2009年03月30日 16:16:33
46楼
在湖北省是要求:每幢住宅;住宅单元或楼层电源总进线处设漏电保护
而对于用户的分户箱的总开不要求设漏电,只要求采用能同时断开相线和中性
插座支线需要装漏电就不说了
回复
lfm19801013
2009年04月01日 15:02:34
47楼

一直按这个要求设计
回复
favourchen
2009年04月03日 11:56:13
48楼
只看过一两个吧,是有加的
回复
3288124
2009年04月03日 17:51:20
49楼
是要装的,漏电电流可以设置大一点,我们这里的开关设置的是300毫安,
回复
cm-tang928925
2009年04月04日 09:57:05
50楼
总开关上安装漏电流大的、延时的;分开关上安装漏电流小的,30ms的,相互之间配合好,就可以防护火灾的大漏电的、每家每户的小漏电
回复
lymengyu
2009年04月04日 22:13:02
51楼
除照明、挂机空调插座回路外,其余每路插座都要设漏保,总开关设不设都可以。
回复