今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?
今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?
52楼
家里漏电肯定要查明原因的啦。要装漏保,否则,有漏电也不知道
回复
53楼
根据规范要求是必须装的,因为这是最后一道防线,保证人身,财产安全要靠它啊,这是血的教训换来的啊。
回复
54楼
户内配电箱规范中没有说要设漏电,建议不设。
照明、壁挂空调都不用过漏电。应设同时切断N线的断路器
[
本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2009-4-28 22:17 编辑 ]
回复
55楼
我记得
国家的住宅设计规范上有进户处要加设防火漏电的,江苏审图提了我2次,300MA漏电,然后分支还要加设30MA漏电,这个问题可否请版主回复下,我一直很不明确,每次做南通,溧阳等地的建筑都搞得配电箱尺寸很大。而且经计算总漏电省的模数也很有限啊。这个上海倒是不担心,每次做到江苏....我悲愤啊
回复
56楼
顺便和各位说下,本人在上海,本地所有住宅的照明,插座都需要加设漏电保护
刚刚有同志提到湖北是加总漏电的,可否举出规范呢,我5/1休息找下规范给大家发下,希望大家也能共享下各地的住宅规范
[
本帖最后由 sayakagirl 于 2009-4-29 23:33 编辑 ]
回复
57楼
住宅户配电箱的总开关是不需要带漏电的,正常来讲房间的照明回路也不需要安装漏电开关,只需要将厨房插座、卫生间插座、房间插座回路安装漏电开关,因为插座部分的用电器,容易引起触电,而照明回路正常情况人们不易触及到。
同意这种说法,也是按这样做的。:handshake
回复
58楼
不要恶意灌水
如果在电源进线处装漏电保护,后面的使用很麻烦,维修也很麻烦,我们这边基本不做。另外即使做,也是在进线的塑壳上做,这样的漏电保护,对人身安全没有任何意义。
回复
59楼
我这边(山东)审图要求做漏电报警
回复
60楼
恩,规范上都是“应”字,感觉应该加
回复
61楼
学习了