今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?
今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?
72楼
单元进户总开关装设漏保,每户不需要
回复
73楼
电表箱总开关(塑壳断路器)回漏电保护(300mA及以上)住户箱总开关(2极微断)不加,各支路除了照明都加漏电保护(30mA)
回复
74楼
为什么说总开关带漏保可以防止火灾?有什么道理
回复
75楼
看来真是地方标准不一样?我这是总箱不要求装漏电,也是避免停电事故扩大。漏电是装在插座和需要漏电保护功能的回路。
回复
76楼
A是住宅总开关箱;B是楼层总开关箱;C是户进线总开关箱;D是户内用电器包括插座。 以下是我这边的一般做法: A不设设漏电保护;B设漏电保护(动作电流300mA);C不设漏电保护;D插座设漏电保护(动作电流30mA)照明壁挂空调不设漏电保护。 不知道各位是不是这样。。。
回复
77楼
做法同76楼。全国民用建筑工程设计技术措施,电气,247页22.2.9,有详细说明。
回复
78楼
應裝300ma,最好是延時的.
回复
79楼
学习了 顶起 感谢