今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?

今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?
免费打赏
vigor8506
2010年09月30日 23:15:03
82楼
先做个记号 明天再仔细看看 学习学习
回复
加肥猫
2010年10月01日 00:06:03
83楼
国家住宅规范有要求
回复
i30000
2010年10月01日 04:03:45
84楼
民规上有说明,只作火灾报警之用。300~500mA
回复
ranger25
2010年12月08日 21:11:47
85楼
看是用什么接地系统
回复
landchild
2010年12月08日 21:59:37
86楼
个人认为:楼层总开关不需要。具体进户的开关可以加装漏电开关!
回复
lyc43269
2014年01月22日 10:26:37
87楼
总配电箱设了漏保以后,总是跳闸,原因不明。
回复
co1503735233636
2017年08月26日 16:22:27
88楼
我是做物业的,目前也碰到一个问题,小区业主的电源线路是楼栋进线有漏保,楼层电表间、用户电源箱进线没有漏保,用户插座有漏保。现在由于业主漏电直接跳楼栋进线,造成大面积停电,我想问设计时不考虑用户内漏电吗
回复
fengkuang54
2018年12月24日 19:20:39
89楼
详见GB50096-8.7.2-6 每栋住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警。