我想请教这样一个问题:当我的洁净室要求是22度,40%湿度(精度不讨论)。房间的露点温度是7.79度。一般我接触的多的洁净室房间的要求是22度,55%。此时我设计独立送新风的时候,(MAU+FCU系统,其中MAU露点温度送风)我采取露点温度送风,直接可以采用7/12度的冷冻水系统作为冷源。而现在,房间湿度要求低的时候我就不好选用7/12度的冷冻水系统的系统了。因为如果我还是采用露点温度送风系统,我没有办法得到7.79度的送风温度。
当我的洁净室要求是22度,40%湿度(精度不讨论)。1)如果我还是采用MAU+FCU(MAU露点温度送风),我应该需用什么作为冷源?是不是可以采用直接蒸发式的盘管?采用直接蒸发式的盘管在精度控制上(该精度指送风的露点温度波动的一个范围)能达到一个什么范围?
2)如果采用新回风混合的系统,且洁净室的SHF=1时,我可以采用什么作为冷源?
3)如果你做过这样的系统,你是怎么设计的?请指教。