请教。
zxlahtc1
zxlahtc1 Lv.3
2009年03月18日 15:55:03
只看楼主

我想请教这样一个问题:当我的洁净室要求是22度,40%湿度(精度不讨论)。房间的露点温度是7.79度。一般我接触的多的洁净室房间的要求是22度,55%。此时我设计独立送新风的时候,(MAU+FCU系统,其中MAU露点温度送风)我采取露点温度送风,直接可以采用7/12度的冷冻水系统作为冷源。而现在,房间湿度要求低的时候我就不好选用7/12度的冷冻水系统的系统了。因为如果我还是采用露点温度送风系统,我没有办法得到7.79度的送风温度。

我想请教这样一个问题:
当我的洁净室要求是22度,40%湿度(精度不讨论)。1)如果我还是采用MAU+FCU(MAU露点温度送风),我应该需用什么作为冷源?是不是可以采用直接蒸发式的盘管?采用直接蒸发式的盘管在精度控制上(该精度指送风的露点温度波动的一个范围)能达到一个什么范围?
2)如果采用新回风混合的系统,且洁净室的SHF=1时,我可以采用什么作为冷源?
3)如果你做过这样的系统,你是怎么设计的?请指教。
免费打赏
qgpei1225
2009年11月08日 02:52:23
2楼
:)
回复
jian2194
2009年11月08日 10:18:53
3楼
见过 22 读45%
冰机进出水温度 为 10度/5度

1,我没有做过也没有见过。
2,“新回风混合的系统” 和MAU+FCU 没有本质差别,
3.,超大系统,建议改变冰机的出水温度,或考虑转轮除湿。小系统或许可以考虑你的 1 方案
回复
zxlahtc1
2009年11月09日 10:10:57
4楼
1号这样的系统我见过,不过我觉得不好。有次我检修发现盘管全部冻上了。
还有,这里又出了个问题了。我见过这样的系统。在AHU里面,使用冷媒盘管做冷源。有过滤---》风机-----》盘管+旁通-----》送风。我想知道为什么是盘管上加个旁通呢?就是机组里面,一半是旁通风阀,一半是盘管。这个是为什么呢?
回复
jian2194
2009年11月10日 08:43:52
5楼
90% 是做为二次回风用的AHU

经过风阀的风 不经过盘管, 就当是二次回风。
回复
zxlahtc1
2009年11月10日 11:02:20
6楼
这个思路相当经典!虽然效果不好,但是我觉得不错哦。谢谢提点!