请问可不可以做三联双控开关?
lbncn
lbncn Lv.2
2005年04月22日 19:36:31
来自于照明工程
只看楼主

如果有,线材怎么穿管,一根管子里肯定要超过六根线了。一间房子,北面和南面各一个门。想两面都可以控制,一共12只荧光灯,有吊顶。

如果有,线材怎么穿管,一根管子里肯定要超过六根线了。

一间房子,北面和南面各一个门。想两面都可以控制,一共12只荧光灯,有吊顶。
免费打赏
金霸王
2005年04月22日 21:51:40
2楼
三联双控开关?我这儿习惯叫三位双控开关,最多可有5联的!一根管子穿不完可配多几条管子呀!

“一间房子,北面和南面各一个门。想两面都可以控制,一共12只荧光灯,有吊顶。”用多位双控开关控制不是很好用的,会造成开关位置混乱。干脆北面控制6只荧光灯,干脆南面控制6只荧光灯。
回复
lbncn
2005年04月22日 22:16:59
3楼
多谢楼上的!

我这个房间南北长15M,所以一面进去要到对面开灯太不方便了。

我干脆全用单联双控的,一对控制一排。一共三对,控制三排灯。

这样有问题吗?
回复
金霸王
2005年04月22日 22:53:15
4楼
一般平价的86型双控开关带6支40W的电感荧光灯支架没问题!
回复