地基承载力不够可不可以用填毛石混凝土代替片石基础?
woainijw1314
2009年03月18日 22:07:22
来自于地基基础
只看楼主

三层办公楼,无地质勘察资料,设计时地基承载力标准值按150KPa计算,但是基础挖到设计标高1.2米时,黄色粘性土,用触探仪测得地基承载力大约110PKa,而且此土可能有2米深,下面的土承载力可达180KPa,为了节约,可不可以把原来1.2米的片石基础改成毛石混泥土,然后加大地圈梁配筋?谢谢高手指教!

三层办公楼,无地质勘察资料,设计时地基承载力标准值按150KPa计算,但是基础挖到设计标高1.2米时,
黄色粘性土,用触探仪测得地基承载力大约110PKa,而且此土可能有2米深,下面的土承载力可达180KPa,为了节约,
可不可以把原来1.2米的片石基础改成毛石混泥土,然后加大地圈梁配筋?谢谢高手指教!
免费打赏
ghgkm
2009年03月19日 09:33:17
2楼
砖混结构吗?
1.如果地基承载力不够的话,应该把基础加大处理,即按用触探仪测得地基承载力大约110PKa进行设计,不能说改变一下基础形式就可以的(片石基础改成毛石混泥土)。
2.另外,如果地基承载力大约110PKa的话,可能沉降也会大的。
3.如果是黄色粘性土,估计其地基承载力不会只有110PKa,用触探仪不准吧,用载荷板试一试。
回复
masqqn
2009年03月19日 14:12:37
3楼
1.毛石混凝土强度应比片石强的多吧,我觉的这是一个设计概念问题
2.原设计地基承载力15T现场为11T,采用片石及毛石混凝土基础都可以,主要满足基础本身台阶的高宽比要求,只要在刚性角范围内,基础不受拉,采用刚性基础是没问题的,只要强度满足设计要求.任何材料都可以,就地取材
3.你的地基承载力只有11T基础由原15T土,核算后一定是要加大基础宽度,基础加宽后还做刚性基础是否经济合理,为了满足刚性角一定会加大基础高或大放脚,会造成浪费
4.建议你采用柔性基础(钢筋混凝土基础),第一土质不是太好,可以很好调解其不均匀沉降,不受刚性角限制,,基础高可以做到很小,基础大放脚也不必做的太多
回复
cuigongzi
2009年03月19日 15:11:56
4楼
建议基础下用砂石换填处理,然后按处理后的软弱下卧层验算。
回复
nonaduo
2010年02月26日 10:27:13
5楼
不太懂,路过而已
回复
tc6688
2010年02月26日 11:31:56
6楼
不合理
回复
lypnjtu2
2010年02月28日 10:20:14
7楼
用砂石,不要用混凝土回填。用混凝土回填相当于基础下落。这样会对软弱下卧层会有影响。

[ 本帖最后由 lypnjtu2 于 2010-2-28 10:26 编辑 ]
回复
ouyfw71
2010年02月28日 13:35:14
8楼
按110KPA修改设计就行了:victory:
回复
福星双宝
2010年03月02日 17:10:49
9楼
这是一个经常遇见的问题嘛,既然是地基承载力不够,不管你的基础是用什么材料,如果不调整基础底面积的话,是解决不了问题的,我个人觉得要从几个方面处理问题,第一、可以采用级配碎石对基底进行夯填,提高地基的承载力后,重新复核基础设计。第二、直接按实际地基承载力设计基础,是否做地基变形计算可以根据基础规范第3.0.2要求确定。再补充一点,做设计没有地勘报告是违规的,我们做设计的还是应该谨慎一点,不要为了自己的一点点利益而牺牲了公众利益。既然这房子不大,个人建议保守一点处理比较合适(往往出事情的就是一些不起眼的房子),毕竟你没有地勘报告为依据的。
回复
wangweixinrui
2010年03月02日 17:17:11
10楼
要不改基础宽度、高度,要不对地基处理。
回复
hotzzl630
2010年03月18日 10:29:27
11楼
楼上有几位说的很有道理,个人认为综合考虑下,采用钢筋砼条基比较合适,当然基础底板面积一定要验算通过