地基承载力不够可不可以用填毛石混凝土代替片石基础?
woainijw1314
2009年03月18日 22:07:22
来自于地基基础
只看楼主

三层办公楼,无地质勘察资料,设计时地基承载力标准值按150KPa计算,但是基础挖到设计标高1.2米时,黄色粘性土,用触探仪测得地基承载力大约110PKa,而且此土可能有2米深,下面的土承载力可达180KPa,为了节约,可不可以把原来1.2米的片石基础改成毛石混泥土,然后加大地圈梁配筋?谢谢高手指教!

三层办公楼,无地质勘察资料,设计时地基承载力标准值按150KPa计算,但是基础挖到设计标高1.2米时,
黄色粘性土,用触探仪测得地基承载力大约110PKa,而且此土可能有2米深,下面的土承载力可达180KPa,为了节约,
可不可以把原来1.2米的片石基础改成毛石混泥土,然后加大地圈梁配筋?谢谢高手指教!
免费打赏
amban2001
2010年03月18日 12:08:38
12楼
三层的办公楼荷载不会很大,地耐力有11吨,地基不错了,还需要处理吗?
回复
xiaoguilai0908
2011年10月13日 16:13:35
13楼
3层的小房子,柱底内力能有多大,所以,11T的够用的了。下部地基承载力觉得小的话,可以采用毛石或者毛石混凝土进行回填处理~
回复
yueyue1983
2011年10月14日 14:03:38
14楼
需要按照新提的承载力,复核验算基础
回复
yihanyuffff
2011年10月17日 16:02:21
15楼
个人觉得建筑场地内如果地质比较均匀,那采用11t设计也可以的,加大基础底面积就可以了
回复
f227790f
2011年10月17日 17:14:10
16楼
典型的概念不清晰,关于这种问题还是先问过你们总工再说,不要擅作主张!!
回复
yangweilong2011
2011年10月18日 17:32:57
17楼
承载力小于120 时候 要作为软弱地基处理~~规范有方法
回复
swd0889
2011年10月21日 17:19:01
18楼
个人觉得处理地基要比修改基础设计经济的多,建议用换填法处理地基,请参考地基处理规范。
回复
fdh925885685
2014年07月25日 21:47:10
19楼
路过,学习了
回复
cof1563522640714
2019年07月19日 15:51:41
20楼
5个墩子最深的挖了2.7米深,填了1.5米石头没用混凝土,上面再加了80厘米的石头混凝土,其它4个墩子最深的1.5深(全部填的石头),墩子全部都是23厘米的板(墩子厚度23-26厘米左右)下面打了道圈梁30厘米厚50厘米高,柱子40厘米乘40厘米,底下墩子到正负零3.7米高,正负零圈梁30厘米??50厘米
回复
cof1563522640714
2019年07月19日 15:56:19
21楼
求专业回复,现在很担心基础,又发不了图片,求帮助15870232666
回复

相关推荐

APP内打开