地基承载力不够可不可以用填毛石混凝土代替片石基础?
woainijw1314
2009年03月18日 22:07:22
来自于地基基础
只看楼主

三层办公楼,无地质勘察资料,设计时地基承载力标准值按150KPa计算,但是基础挖到设计标高1.2米时,黄色粘性土,用触探仪测得地基承载力大约110PKa,而且此土可能有2米深,下面的土承载力可达180KPa,为了节约,可不可以把原来1.2米的片石基础改成毛石混泥土,然后加大地圈梁配筋?谢谢高手指教!

三层办公楼,无地质勘察资料,设计时地基承载力标准值按150KPa计算,但是基础挖到设计标高1.2米时,
黄色粘性土,用触探仪测得地基承载力大约110PKa,而且此土可能有2米深,下面的土承载力可达180KPa,为了节约,
可不可以把原来1.2米的片石基础改成毛石混泥土,然后加大地圈梁配筋?谢谢高手指教!
免费打赏
富强168
2019年07月25日 15:07:11
22楼

1.毛石混凝土强度应比片石强的多吧,我觉的这是一个设计概念问题 2.原设计地基承载力15T现场为11T,采用片石及毛石混凝土基础都可以,主要满足基础本身台阶的高宽比要求,只要在刚性角范围内,基础不受拉,采用刚性基础是没问题的,只要强度满足设计要求.任何材料都可以,就地取材 3.你的地基承载力只有11T基础由原15T土,核算后一定是要加大基础宽度,基础加宽后还做刚性基础是否经济合理,为了满足刚性角一定会加大基础高或大放脚,会造成浪费 4.建议你采用柔性基础(钢筋混凝土基础),第一土质不是太好,可以很好调解其不均匀沉降,不受刚性角限制,,基础高可以做到很小,基础大放脚也