如图所示,为什么有这样一句话啊“热继电器仅作用于报警”,我对这不是很明白??请大家指教下。。。
如图所示,为什么有这样一句话啊“热继电器仅作用于报警”,我对这不是很明白??
请大家指教下。。。
2楼
这句话是过负荷后要报警但不能切断消防风机,因为消防风机不能停啊.
但热继电器有这个功能么!?
回复
3楼
看来你们不是特别了解热继电器
1热继电器主回路是长期接通的,也就是说热继电器本身并不能直接切断主回路,但是它输出1开1闭的报警点,一般是无源的,可以用其串入主回路接触器线圈来控制通断。
2 报警功能就是用起1开点,串入电流及报警器,如果超过定值,将会使开点变为闭点,报警器回路接通后,报警响或灯亮。
回复
4楼
路过学习:victory: :time: :call: :handshake :hug: :lol
回复
5楼
既然在这里特别提出,那肯定是负荷比较重要。
也就是说,即使电机过载,热继电器也不允许控制接触器把电机从电路中切除。只能进行声光报警。
回复
6楼
这大概跟消防开关差不多,规范有要求,大概是消防的开关不能过负荷跳闸,只是报警
回复
7楼
热继电器仅作用于报警主要通过二次原理图来实现
回复
11楼
消防是只报警,不断开回路的
回复