我想重装一个配电柜空压机和水泵控制柜负载如下:11KW空压机*2 (额定电流23.6A)15千瓦空压机*1(额定电流30A)7.5千瓦空压机*2(额定电流15A)1.5千瓦潜水泵*1(额定电流4.1A,实际达到5.6A)2.2千瓦离心泵*3(额定电流4.6A)3千瓦冷却塔潜水泵*1(额定电流6A)1.5千瓦冷却塔风扇电机*1(额定电流4.1)0.75千瓦潜水泵*1(额定电流1.5)
我想重装一个配电柜空压机和水泵控制柜
负载如下:
11KW空压机*2 (额定电流23.6A)
15千瓦空压机*1(额定电流30A)
7.5千瓦空压机*2(额定电流15A)
1.5千瓦潜水泵*1(额定电流4.1A,实际达到5.6A)
2.2千瓦离心泵*3(额定电流4.6A)
3千瓦冷却塔潜水泵*1(额定电流6A)
1.5千瓦冷却塔风扇电机*1(额定电流4.1)
0.75千瓦潜水泵*1(额定电流1.5)
谁能给给设计一下,这样的配电柜要多大才合适,我都应该用哪个型号的电气元件,哪位好心人能够给列一份详细单子,多谢了!
2楼
这么多全装在一起?还是分几个?
所有控制电器都装在柜内?
回复
3楼
打算是装到一起,另外还要装温度控制仪,压力表,水温表,计数器,延时启动继电器,电压,电流表,按钮,指示灯什么的。
哪位帮忙给设计一下啊,谢谢
回复
4楼
电流都不大,如果线路不长时可以考虑直接启动
1.5千瓦潜水泵*1(额定电流4.1A,实际达到5.6A)
2.2千瓦离心泵*3(额定电流4.6A)
3千瓦冷却塔潜水泵*1(额定电流6A)
1.5千瓦冷却塔风扇电机*1(额定电流4.1)
0.75千瓦潜水泵*1(额定电流1.5)
等小电流用ABB的MS116电机起动器,有过载保护,不需要接触器及热继电器。
其余用接触器+加热继电器
没有具体做过柜子,无法给出柜子的大小
回复
5楼
ABB的MS116是属于微型还是塑壳式的请问?价格大概是多少?
其它我想用常熟的断路器,接触器和热继电器,请问好不好?
回复
6楼
它和国产DZ108类似,价格比ABB微断贵,小电流启动还是可以的节省空间。
170元以下左右
[
本帖最后由 tizige2008 于 2009-3-19 15:48 编辑 ]
回复
7楼
12个电机回路,就需要13个塑壳断路器,12个接触器、12个热继电器,加上“温度控制仪,压力表,水温表,计数器,延时启动继电器,电压,电流表,按钮,指示灯什么的。”这个柜子需要做成前后都可操作的,按钮、指示灯、温控仪装在门上,控制线需要二排接线端子排(放在柜子左侧———— 一般人都用右手操作,在左边会方便),每个控制回路端子排上装熔断器。
压力表总不会装在配电柜上吧?
回复
8楼
“给设计一下,这样的配电柜要多大才合适,我都应该用哪个型号的电气元件,哪位好心人能够给列一份详细单子”!
11KW空压机*2 (额定电流23.6A) NS100——40A,CJ-20 40A JR40---19—32A
15千瓦空压机*1(额定电流30A) NS100——50A,CJ-20 40A JR40---26—40A
7.5千瓦空压机*2(额定电流15A) NS100——32A,CJ-20 20A JR20---11—26A
1.5千瓦潜水泵*1(额定电流4.1A,实际达到5.6A)NS100——20A,CJ-20 10A JR10---3.2—7.5A
2.2千瓦离心泵*3(额定电流4.6A) NS100——20A,CJ-20 10A JR10---3.2—7.5A
3千瓦冷却塔潜水泵*1(额定电流6A) NS100——20A,CJ-20 10A JR10---3.2—7.5A
1.5千瓦冷却塔风扇电机*1(额定电流4.1)NS100——20A,CJ-20 10A JR10---3.2—7.5A
0.75千瓦潜水泵*1(额定电流1.5)NS100——20A,CJ-20 10A JR10---0.95—2.5A
断路器NS250——150A,按钮、指示灯、时间继电器自选吧
回复
9楼
楼上的NS是哪个牌子的?谢谢
另外我考虑的是15KW的用63A的断路器,因为价格都一样,11KW的用40A的,其余的也是都大一级,我想这样会保险一些,不知道合不合理,谢谢。
另外这个柜子要设计成多大的啊?我初步设计为2.3m高,宽1.3m,厚0.8m,前后可开门的那种,用软线从后面走线,不知道可不可以。
还有交流接触器是不是要选比断路器大一型号的?热继电器呢?谢谢
回复
10楼
你好,我公司是生产成套电器设备的厂家,我看了看你的这个,觉得一面操作就可以了,柜体大小是(1000*2000*600)就够了,分和闸都在门板外可以操作,我们会根据对方的要求,可以改变一些方便与客户使用的改制!!
回复
11楼
太远了吧,我主要是想自己学学,呵呵
回复