我现在在做一个九十多米的框剪结构,8度区,业主限定梁高600,跨度9米,塔楼部分梁与墙连接处超筋很厉害,找不到处理的方法,模型的其它参数都已经满足了。我看了很多层的柱抗剪力都不到10%,0.2Q0调整系数都是2,不知道你们做的模型是否一样,还是就是因为这个原因导致梁的配筋太大?如果是,该怎么解决?希望高人来指点,感激不尽!
我现在在做一个九十多米的框剪结构,8度区,业主限定梁高600,跨度9米,塔楼部分梁与墙连接处超筋很厉害,找不到处理的方法,模型的其它参数都已经满足了。我看了很多层的柱抗剪力都不到10%,0.2Q0调整系数都是2,不知道你们做的模型是否一样,还是就是因为这个原因导致梁的配筋太大?如果是,该怎么解决?希望高人来指点,感激不尽!
12楼
要是位移才1/820 说明结构刚度已经做了很不错了 但是最好在1/900左右 90多米高,剪力墙确实是最好的 不过有时候是建筑决定的 也许是你的柱子大小有问题 都有可能 ,
[
本帖最后由 wxd15 于 2009-3-20 10:02 编辑 ]
回复
13楼
至少加个平面吧
再讨论
回复
14楼
裙房是商业部分,塔楼是办公楼,做纯剪力墙是不可能的,昨天我把模型做了比较大的调整,去了些剪力墙,梁高做到700了,SATWE的0.2Q的调整系数我把他分段了,人为调整,裙房一段,塔楼一段,塔楼部分的调整系数变小了,现在只有几层的两跟梁超筋了,但是现在只有1/807了,还得再调调,应该可以过的去,我们专业负责人说在1/830左右是最好的,比较经济,谢谢大家提供意见,我以前高层都没做过,多层就做过两次,还是个新手,以后还要经常上来学习,祝大家都能共同进步
回复
15楼
我这个结构是很均匀的,所以难度不是很大
回复
16楼
梁高不是限制到600了吗 怎么你改成700了 还是做前面的型钢砼吧
回复
17楼
加消能器,设计成减震结构,也许是最好的办法。
回复
18楼
我觉得吧,梁高600,跨度9米,本身就有问题。
不要就一味听业主的,把自己搞得那么麻烦。
回复
19楼
梁高600,做到9米,1/15,问题是没有的,我做过了很多,梁宽在450左右,
要看你的柱距,一般8.1米,
90多米,你的框剪结构,柱子的0.2Q不足,是不是柱子太弱了,
你的塔楼和裙楼平面布置也很重要,8度区,塔楼的办公楼,实际可以做成框筒体的。
不知楼主的平面布置怎么样,
楼主的位移比是否在1.3之内?
倾覆弯矩的比值也是否在范围内。
回复
20楼
结构很规则,我现在的布置也比较均匀,位移比在1.1之内,其它各项参数都不错,除了地下室第四层的剪重比不满足,但地下室的剪重比应该是可以放松点的,现在已经调过去了,周边的梁都做成500x700了,里面的是500x600.
回复
21楼
估计是结构整体做的太刚,抗震墙贡献太大,地震反应较大!梁超筋在超配信息里看看是哪项指标超筋,在针对性的调调。是抗剪 纵筋 还是剪压比? 另外结构竖向 有墙一侧刚度太大,柱刚度相对较小变形大,在竖向变形协调情况下,墙一端弯矩太大,建议墙肢稍微做短一些,柱截面适当大一点,
[
本帖最后由 fan0239 于 2009-3-23 21:36 编辑 ]
回复