我现在在做一个九十多米的框剪结构,8度区,业主限定梁高600,跨度9米,塔楼部分梁与墙连接处超筋很厉害,找不到处理的方法,模型的其它参数都已经满足了。我看了很多层的柱抗剪力都不到10%,0.2Q0调整系数都是2,不知道你们做的模型是否一样,还是就是因为这个原因导致梁的配筋太大?如果是,该怎么解决?希望高人来指点,感激不尽!
我现在在做一个九十多米的框剪结构,8度区,业主限定梁高600,跨度9米,塔楼部分梁与墙连接处超筋很厉害,找不到处理的方法,模型的其它参数都已经满足了。我看了很多层的柱抗剪力都不到10%,0.2Q0调整系数都是2,不知道你们做的模型是否一样,还是就是因为这个原因导致梁的配筋太大?如果是,该怎么解决?希望高人来指点,感激不尽!
22楼
呵呵,谢谢,甲方老板就是我的老板,设计公司也是他的,所以很闷啊。。。
回复
23楼
位移角问题可以有很多小技巧解决,如适当提高砼等级,梁刚度系数取大一点,或周期拆减系数调一点。
梁超筋要区分是荷载引起的,还是竖向变形差异引起的,采取相对应措施。
如果梁钢筋现在是二级,改三级钢会好一些。
回复
24楼
一点感性的资料都没有,大家都学谈得那么起劲,佩服!
回复
25楼
还是要和业主商量好。现在业主是老大,要求很多,有时候却很难满足。净是给结构找麻烦。多和专业负责人商量一下。不要一个人想办法。
回复
26楼
根本就得做成剪力墙结构,框剪行不通
即便是有几根柱子,也是剪力墙结构形式。
做成框剪危险大大的,
回复
27楼
,业主限定梁高600,跨度9米
多层梁高700 都很常见 更何况这种高层的
晕死 这种东西也拿出来讨论。···是实在不行混凝土给他提高到C50以上。
回复
28楼
我说过我是新手,所以很多东西还不知道,通过一个帖子我收益良多,谢谢大家的意见
回复
29楼
0.2Q0调整系数都是2的原因是PKPM默认的最大值!,若想严格按照规范放大,在pkpm的satwe参数里0.2QO调整层数处要填负数。
回复
30楼
1.提高砼等级
2.剪力墙开洞
3.提高钢筋标号
4.梁高适当提高
5.构造措施
回复
31楼
基本上是由于墙柱的竖向变形差异导致梁超筋,PKPM的施工模拟还不是做的很好,
柱建议做成型钢柱
回复