我现在在做一个九十多米的框剪结构,8度区,业主限定梁高600,跨度9米,塔楼部分梁与墙连接处超筋很厉害,找不到处理的方法,模型的其它参数都已经满足了。我看了很多层的柱抗剪力都不到10%,0.2Q0调整系数都是2,不知道你们做的模型是否一样,还是就是因为这个原因导致梁的配筋太大?如果是,该怎么解决?希望高人来指点,感激不尽!
我现在在做一个九十多米的框剪结构,8度区,业主限定梁高600,跨度9米,塔楼部分梁与墙连接处超筋很厉害,找不到处理的方法,模型的其它参数都已经满足了。我看了很多层的柱抗剪力都不到10%,0.2Q0调整系数都是2,不知道你们做的模型是否一样,还是就是因为这个原因导致梁的配筋太大?如果是,该怎么解决?希望高人来指点,感激不尽!
42楼
谢谢分享~~
回复
43楼
学习,收益匪浅啊~~楼主第一次做高层就做90米的,真强~~
回复
44楼
可能是柱子太少,把20%的剪力给几条柱,或者柱与剪力墙的距离太近,如果柱太少,可以不调0.2Q,如果柱与剪力墙太近,则要调柱网,或将此梁设为连梁。
回复
45楼
九十多米高的房子干吗不作全剪力墙结构呢?
而且又是在高烈度区,地震作用力肯定很大。
回复
46楼
向前辈学到了很多概念性的知识,真的非常感谢,感谢网易为我们提供了学习的平台
回复
47楼
经验很重要呀
回复
48楼
是你剪力墙刚度太大,柱与墙的变形不协调导至梁与墙交接处钢筋很大,不知可否参照超筋连梁的处理方式,即加强与梁相交的暗柱配筋
回复
49楼
把柱截面加大来。剪力墙刚度放小
回复
50楼
这个问题就是典型的框剪结构中剪力分配中柱子占到一定比例的原因。也就是说柱子不能太少。
回复
51楼
先加宽梁试试,不行做型钢混凝土梁,0.2Q调整系数要根据情况手工改,你的情况可能要增大。发pmcad模型(没计算过的,否则太大)到我邮箱,也许我能提一点意见,若不能,见谅。
回复