剪力墙分布钢筋网问题
一寸光阴一寸金
2009年03月19日 10:40:58
只看楼主

03G101中说,非抗震:当剪力墙厚度大于160时,应配置双排;当其厚度不大于160时,宜配置双排。这句话的意思是,墙厚160以下,分布钢筋网可以配单排,我想不明白墙内只有单排钢筋网怎么可能,或者我理解错误。希望高手给予解答,最后能有相关照片解惑,谢谢~!!!

03G101中说,非抗震:当剪力墙厚度大于160时,应配置双排;当其厚度不大于160时,宜配置双排。
这句话的意思是,墙厚160以下,分布钢筋网可以配单排,我想不明白墙内只有单排钢筋网怎么可能,或者我理解错误。
希望高手给予解答,最后能有相关照片解惑,谢谢~!!!
免费打赏
一寸光阴一寸金
2009年03月19日 11:03:42
2楼
怎么没人解答啊,自己顶一下先。
回复
fanbaozhou163
2009年03月19日 11:24:37
3楼
单排钢筋网为什么不可能,但该种情况在中国可能没人做,只停留在条文上。
回复
一寸光阴一寸金
2009年03月19日 15:24:21
4楼
单排钢筋网居中布置?然后浇注混凝土?混凝土很容易开裂的吧?
回复
混混结构
2009年03月20日 09:19:04
5楼
哈哈,我还真没看到过剪力墙排单排的图纸,呵呵
回复
zhangwq8200
2009年03月20日 14:53:17
6楼
非抗震:当剪力墙厚度大于160时,应配置双排;当其厚度不大于160时,宜配置双排。
墙厚160以下,分布钢筋网可以配单排
回复
lpm1983
2009年05月10日 00:56:00
7楼
160以下的墙很难倒得了砼,施工难度大,不用钻这牛角尖,规范建议宜双排布筋
回复
lancxz
2010年04月25日 17:22:50
8楼
规范也说了啊,宜用双排
回复
bjw2153
2010年04月25日 22:35:57
9楼
我还真没看到过剪力墙排单排的图纸
回复
李小庄
2010年04月26日 12:50:20
10楼
160的用双排好一点,单排的话,保护层太厚。
原则上单排是允许的。
回复
l123t456
2016年07月14日 15:57:39
11楼
单排是有的,
回复

相关推荐

APP内打开