问题1:假设风机既能受消控台控制,又能受电脑智能控制启动。当智能控制启动排烟风机时,平时常闭的防火排烟阀是否会打开,同时防火防烟阀自动关闭?问题2:防火防烟和防火排烟阀门手动开启是否就是把阀门的拉环往外拉开?手动关闭是否就是把阀门柄手扳到一侧,听到有阀门咬合的声响就代表关闭?请各位大虾指教!!!谢谢:)
问题1:假设风机既能受消控台控制,又能受电脑智能控制启动。
当智能控制启动排烟风机时,平时常闭的防火排烟阀是否会打开,同时防火防烟阀自动关闭?
问题2:防火防烟和防火排烟阀门手动开启是否就是把阀门的拉环往外拉开?
手动关闭是否就是把阀门柄手扳到一侧,听到有阀门咬合的声响就代表关闭?
请各位大虾指教!!!
谢谢:)
2楼
防火阀:防烟防火阀,排烟防火阀
回复
3楼
问题1 :发生火灾时,常开阀肯定会自动关闭,而常闭阀会自动开启,这个既有阀本身的设置,受控制中心的控制,是多重保障的一种设置。假如发生火灾了,控制中心的指令因某些原因未能达到该阀体,那阀本身设有熔断杆,当达到设定温度时会熔断并自动关闭或开启。
问题2:举例说明,常开阀,一般是手动开启,自动关闭的,搬动手柄会有受力的感觉,这就是在开启阀,在阀开启的状态下拉动拉环阀就会关闭,常闭阀与此相反。
另外:防火阀一般是常开,280°自动关闭。
排烟阀一般是常闭,70°自动打开。
这些是做暖通的基础知识,如果需要通风设备就QQ我吧81625770,祝你工作顺利~
回复
4楼
我认为各种阀门的作用还与系统的形式有关系,单独的排烟系统和排烟、排风合用系统中使用的阀室不一样的,比如“排烟阀一般是常闭的,70度开启”这只能针对单独排烟系统,对于排烟和排风合用的系统就必须是280度的常开的排烟阀吧?
个人对此也比较迷糊,望高手多解答。
回复
5楼
问题1:假设风机既能受消控台控制,又能受电脑智能控制启动。
当智能控制启动排烟风机时,平时常闭的防火排烟阀是否会打开,同时防火防烟阀自动关闭?
回答问题
1.常闭的防火排烟绝对会开启, 当侦测烟雾的感测器感测到, 一般为CO以及侦烟
这里有一个问题点, 防火排烟其实就是防火防烟闸门
连动模式必须由设计者来设定连动模式
问题2:防火防烟和防火排烟阀门手动开启是否就是把阀门的拉环往外拉开?
手动关闭是否就是把阀门柄手扳到一侧,听到有阀门咬合的声响就代表关闭?
回答问题
2.闸门如果无法目视看到闸门关闭或是开启状态, 可以由监控系统来观测, 您说的也没错, 由声音的判别来听
但是不太准确
回复
6楼
顾名思义,防火仅感温,防烟还带烟感
回复