近期干一个项目,我接触到一个设计,他设计的每个电动机回路,都有电动机保护器、三相电流表、两地控制和指示(现场和开关柜,即两灯两钮,并且全都指定型号)。本来保护器就能显示电流和起停了,还要加三相电流表和信号灯,小到几千瓦的也不能幸免。这个项目是给化工厂设计的,不知道现场情况,在配电室是禁止分合闸的,但他执意要在柜上加起停按钮。 本来送给插座箱的电源,直接用一个漏电断路器就可以了(插座箱也是他设计的,没有漏电断路器),他却用了一个普通塑壳,装了接触器和保护器,并且要在柜上起停。更可气的是保护器还没有漏电保护功能。大家说他的设计是不是画蛇填足还填了翅膀?
本来送给插座箱的电源,直接用一个漏电断路器就可以了(插座箱也是他设计的,没有漏电断路器),他却用了一个普通塑壳,装了接触器和保护器,并且要在柜上起停。更可气的是保护器还没有漏电保护功能。大家说他的设计是不是画蛇填足还填了翅膀?