请教:7度区,II类场地,三层框架结构的影院为重点设防类,是否按三级抗震计算,按二级要求加强配筋?还是按二级抗震计算?
请教:7度区,II类场地,三层框架结构的影院为重点设防类,是否按三级抗震计算,按二级要求加强配筋?还是按二级抗震计算?
2楼
三级抗震计算,按二级要求加强配筋
回复
3楼
非常感谢版主!:handshake
回复
4楼
学习了,多谢:handshake :handshake
回复
5楼
乙类抗震设防。三级框架
回复
6楼
计算地震力时跟抗震等级无关,只与设防烈度,地面加速度,及场地类别有关,所以只要你在计算时输入7度,及二类场地,但抗震等级改为二级。程序就会按重点设防类考虑。
回复
7楼
规范是这样讲的:“2 乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。”
抗震措施也有解释:
2.1.9 抗震措施seismic fortification measures
除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。
条文说明里讲的就更直接了:6.1.2,6.1.3 钢筋混凝土结构的抗震措施,
包括内力调整和抗震构造措施,
这样就清楚啦,地震作用为7度,抗震措施按8度的要求。
pkpm计算的话,抗震设防烈度填7度,框架抗震等级要选二级,因为内力调整等,都是按照你结构抗震等级来的嘛。
回复
8楼
中华人民共和国住房和城乡建设部 公告 第70号 现批准《建筑工程抗震设防分类标准》为国家标准,编号为GB50223-2008,自发布之日起实施。其中,第1.0.3、3.0.2、3.0.3条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004同时废止。 本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建需要说明,本标准规定重点设防类提高抗震措施而不提高地震作用,同一些国家的规范只提高地震作用(10%~30%)而不提高抗震措施,在设防概念上有所不同:提高抗震措施,着眼于把财力、物力用在增加结构薄弱部位的抗震能力上,是经济而有效的方法;只提高地震作用,则结构的各构件均全面增加材料,投资增加的效果不如前者。
回复
9楼
"三级抗震计算,按二级要求加强配筋"这个说法不准确,7#、8#的说法是正确的。
回复
10楼
该建筑的抗震等级为二级。
回复
11楼
大跨度公共建筑,该建筑的抗震等级为一级。
回复