高层住宅均压环和窗接地咨询
jslxzjh
jslxzjh Lv.4
2009年03月20日 17:31:51
来自于防雷减灾
只看楼主

1:一般均压环是利用外沿结构圈梁内两根钢筋焊接形成闭合回路,然后与引下线焊接,假若外沿圈梁间隔很远,是否可以利用剪力墙内2根墙板钢筋(直径10或者是直径8的螺纹钢)?2:窗接地预留接地板,一档窗户预留一块?还是大于多少面积的窗户,需要预留两块接地板(两侧各一块)?谢谢各位帮忙!

1:一般均压环是利用外沿结构圈梁内两根钢筋焊接形成闭合回路,然后与引下线焊接,假若外沿圈梁间隔很远,是否可以利用剪力墙内2根墙板钢筋(直径10或者是直径8的螺纹钢)?
2:窗接地预留接地板,一档窗户预留一块?还是大于多少面积的窗户,需要预留两块接地板(两侧各一块)?
谢谢各位帮忙!
免费打赏
jslxzjh
2009年03月23日 16:44:59
2楼
怎么没有人回答啊?
回复
l222yf
2010年12月05日 18:09:48
3楼
这些问题我也想知道啊,看的人不少,怎么就没人回答啊??
回复
hanxu777
2010年12月07日 12:45:22
4楼
怎么没有人回答啊?这些问题我也想知道啊
回复
ywl84562
2015年07月29日 11:27:09
5楼
1:不能,我也遇到这问题了,监理说不让,太细
2:我们这用断桥铝的,一般留一处,太大的窗户留两处
回复
jasior
2015年07月31日 15:34:37
6楼
第一个,按规范粗细是可以的,不过要问一下结构专业对其是否有影响
回复