2楼
如果是合用风井,每层设加压风口
如果是分设风井,那就要看风井的具体位置,原则就是1、3、5......是一个楼梯,2、4、6...是一个楼梯,要保证每个楼梯都满足要求
回复
3楼
开来你得多学点建筑识图哦开来你得多学点建筑识图哦开来你得多学点建筑识图哦开来你得多学点建筑识图哦开来你得多学点建筑识图哦
回复
4楼
斑竹,剪刀梯合用风井,火灾时怎么控制?(楼梯间风口平常用自垂百叶),另外加压风机风量怎么算?按2个楼梯风量算吗?
回复
5楼
剪刀梯合用风井时,应能满足任何一个梯子的加压送风要求,系统风量应按两个楼梯间累计,
回复