剪刀防烟楼梯间加压送风
miaolizhe
miaolizhe Lv.2
2009年03月20日 21:16:37
来自于通风排烟
只看楼主

剪刀防烟楼梯间加压送风风道风口如何设?

剪刀防烟楼梯间加压送风风道风口如何设?
免费打赏
toplhc
2009年03月23日 18:23:32
2楼
如果是合用风井,每层设加压风口

如果是分设风井,那就要看风井的具体位置,原则就是1、3、5......是一个楼梯,2、4、6...是一个楼梯,要保证每个楼梯都满足要求
回复
zdxhvac
2009年03月25日 09:43:11
3楼
开来你得多学点建筑识图哦开来你得多学点建筑识图哦开来你得多学点建筑识图哦开来你得多学点建筑识图哦开来你得多学点建筑识图哦
回复
fan1512
2009年03月28日 11:41:31
4楼

斑竹,剪刀梯合用风井,火灾时怎么控制?(楼梯间风口平常用自垂百叶),另外加压风机风量怎么算?按2个楼梯风量算吗?
回复
flier_01
2009年03月28日 21:16:24
5楼
剪刀梯合用风井时,应能满足任何一个梯子的加压送风要求,系统风量应按两个楼梯间累计,