锅炉承压 水锤 补水泵定压 ??
haishinapianhai
2009年03月20日 23:35:42
来自于采暖供热
只看楼主

如下图所示:采用P/S系统,一次泵 二次泵放置在使锅炉承压低的地方。此时想要问问:锅炉安装在地下室,补水泵 水箱与锅炉处于同一位置. 若锅炉的安全阀开启为1.00MPa的,,此时补水泵定压最大能定多大的压力??? 换个思维:也就是锅炉为1.00MPa时,能适应多高的楼层??有人这样理解:这时锅炉安全阀为1.00MPa,补水泵的定压有人这样说:虽然锅炉安全阀是1.00MPa的,但是当泵启动、停止的时候,产生的水锤压力会是很大的。说是按1米/秒流速选的管径,水锤压力可达0.1MPa。这样:补水泵的定压压力<(锅炉安全阀压力-水锤压力) 就行

如下图所示:
采用P/S系统,一次泵 二次泵放置在使锅炉承压低的地方。

此时想要问问:锅炉安装在地下室,补水泵 水箱与锅炉处于同一位置.
若锅炉的安全阀开启为1.00MPa的,,此时补水泵定压最大能定多大的压力???
换个思维:也就是锅炉为1.00MPa时,能适应多高的楼层??

有人这样理解:这时锅炉安全阀为1.00MPa,补水泵的定压 <锅炉安全阀压力 就行。

有人这样说:虽然锅炉安全阀是1.00MPa的,但是当泵启动、停止的时候,产生的水锤压力会是很大的。说是按1米/秒流速选的管径,水锤压力可达0.1MPa。这样:补水泵的定压压力<(锅炉安全阀压力-水锤压力) 就行

到底应该怎样理解才对呢???

[ 本帖最后由 haishinapianhai 于 2009-3-20 23:39 编辑 ]

111111.jpg

免费打赏
hanfuli
2009年03月30日 10:19:54
22楼
是不是一次热水循环泵放在供水上的话,换热器后边的循环泵必须也放在供水上?
另外采暖末端如果是风机盘管,那么放在供水上的二次泵是不是必须单独设置一套,不能与空调系统循环泵共用