有一工程,一、二楼为门诊区,三-四层为员工宿舍,每层建筑面积为980平方,高度为17米,请问需要做自喷和报警吗?可这一条;4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;但是这楼二层加起来没有超过3000m2。现在只验收一、二层。这样的情况怎么处理?

有一工程,一、二楼为门诊区,三-四层为员工宿舍,每层建筑面积为980平方,高度为17米,请问需要做自喷和报警吗?
可这一条;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
但是这楼二层加起来没有超过3000m2。
现在只验收一、二层。这样的情况怎么处理?
免费打赏
huazhiwu1029
2009年03月21日 18:05:11
2楼
需不需做自喷
回复
xiaoguilai0908
2009年03月21日 23:20:00
3楼
个人意见如下:
要做的,规范的意思是总面积超过3000的,所说的总面积,是指的类似换算的总面积.相对于整个一栋单体建筑而言的
回复
xiaoguilai0908
2009年03月21日 23:20:40
4楼
你的是4层,每层980,980X4>3000的
回复
zp_ks
2009年03月24日 14:52:23
5楼
以功能名称的 不同来计算,面积都不超标,但是如果按整栋楼的面积计算就超过了,规范上讲的是总建筑面积,那就该设置喷淋,这样也安全
回复
woaini-wangyi
2009年03月27日 09:08:53
6楼
象这种情况应做喷淋,总面积指的是整栋楼的面积
回复
hhh01234567
2009年03月28日 19:06:59
7楼
建筑专业对建筑的定性好像是根据各功能的建筑面积所占的比例。你这个有50%了,门诊要设的。员工宿舍可以不设,在走道布置就是了。
回复
hjjzzz
2009年03月29日 19:12:21
8楼
需要:
1.单体建筑面积够3000m2.
2.医院类建筑的活动人群,疏散能力弱。
3.人民群众生命很重要。
回复
陈大亮
2009年03月29日 19:30:48
9楼
规范上讲的是总建筑面积,该设置喷淋。