前提:华北唐山地区,自建楼房,主体建筑面积240平米,使用面积175㎡,有院子8米*11米,门房原为锅炉房和车库,现因并入热网供热,锅炉已取消。门房和主楼有地暖沟连接。220V供电,正常3-5人生活使用。希望:基本以夏天制冷为主;运行费用要比传统空调节省(如取暖要计算能节省多少费用,取暖费26元/使用面积,电费0.52元/度);本人认为只能使用220V的小型水-水机组,前端钻井地埋管,末端风机盘管,利用地暖沟连接。
问题:采用地源热泵是否合适,哪个品牌有这样的小型机组(性价比要好的),钻孔多少最理想,初投资要多少等等,希望各位前辈提供一个很全面的方案。
令:有可能参考的水文地质资料:最高气温39.6°最低-22.7°降水量660毫米,蒸发量1787毫米,冻土层0.8米,地下水位2.0-2.5米,地质为第四系全新统和上更统陆相冲击的粉土、粉质粘土、沙类土,土壤传导率1.3w/(米*K)扩散率0.65*10-5㎡,地下水恒温层-25米,水温18℃(这些是一个据此地2公里已施工使用的地源热泵项目里摘抄的)
2楼
咋没人看看呢???很急啊
回复
3楼
刚看到,我们专业做地源热泵系统,不知你家室内(末端)是否按好,选型供暖进水温度多少?根据你所提供资料应完全可以实施.
回复
4楼
如需要,可直接与我联系,以便交流信息,作出经济可行方案.
我的联系方式:容雪来
电话:13503214434
回复
5楼
我啥都没做呢,起码得知道大概多少钱啊,我想了解方案啊
回复
6楼
根据你房屋结构布局房间多少确定末端风盘数及安装造价,根据地质成孔深度确定室外换热(地埋)价格.如你的项目单体施工,项目较小工序不能省,附加费用会较高,麻雀虽小五脏具全吗,通常价格5万元左右,如你那地下水位浅且丰沛亦可采开式地下水系统可造价最底.
回复
7楼
有时间最好打电话,我叫容雪来,电话:13503214434
回复
8楼
哦明白了,非常感谢,起码心里有底了,确定后联系
回复
9楼
不客气,四海皆兄第,有缘交个朋友!
回复
10楼
安装调试地热空气源热泵空调
如有需要可以联系;15824595560 杨先生
Email:tasen-001@163.com
回复
11楼
我也知道一点关于地源热泵的一些东西,知道一些厂家,如意大利的克莱门特,山东的贝莱特都是不错的,你可以咨询一下厂家的
回复