2楼
你是说水是怎么混合吧?
冷冻水供水上出管,加电动阀,水泵,接盘管,回水和水泵前连接,回水和冷冻水回水连接(加个止回阀,防止从冷冻水回水上吸水)。
控制上:通过水泵出水温度调节电动阀开度。调节温度。
回复
3楼
以前提过几次如何混合的,我还提供过安装图片过,好久的东西连我也找不到在论坛哪里了
随便找了个图,原理基本上就是这样
回复
4楼
讲得很详细,
水泵是另外加一台水泵吗?而不是循环水泵,电动阀用二通的可以吗,我是新手,我们那设计师特意在冷冻水供水管用了二个二通阀,其中一个当作旁通。
回复
5楼
水泵是另外的水泵。循环水泵是循环水泵。
电动阀可以二通的,一般是二通的。三通的情况很特殊,我觉得不大会有。
是要有两个二通的,一个是我说的这个电动阀,用来调节干盘管的水温度的。
还有个是我所谓的一次侧的压差用的。(这个不能说是完全意义的二次泵系统,他们还是有很大差别的)
回复
6楼
我所做的干盘管系统都是通过板换提供20/15的水啊,没有用过混合的方式。
不懂?~~~
回复
7楼
这个意思是说都可以撒。
板换当然也可以
回复
8楼
混合过程 你的温度怎么控制啊 会不会不准确啊 温度传感器装在什么位置?
回复
9楼
请教蓝星星:
这是你在其他论坛上的图,
你这是在冷冻回水上装电动阀,和你之前说的不一样,那止回阀装在哪个位置呢,请教
还有你有干盘管的其他资料吗,新手,工作需要学习的课题。
回复
10楼
混合过程 你的温度怎么控制啊 会不会不准确啊 温度传感器装在什么位置?
回复
11楼
冷冻水供水上出管,加电动阀,水泵,接盘管,回水和水泵前连接,回水和冷冻水回水连接(加个止回阀,防止从冷冻水回水上吸水)。
控制上:通过水泵出水温度调节电动阀开度。调节温度。
回复