地下室停车库排烟口问题
杏仁糊糊
2009年03月23日 11:33:26
来自于通风排烟
只看楼主

做的一个高层的地下室停车库,消防验收的时候,排烟口没有通过。说是排烟口应该是在风管的上面,不是风管的下面。我见过的停车库,都是下面开口或是侧面开口,哪有上面开口的啊?我这个是梁比较高,风管贴着梁走。消防局的说是,排烟口离底板太远了,烟气都集中在上面。请教下各位。

做的一个高层的地下室停车库,消防验收的时候,排烟口没有通过。
说是排烟口应该是在风管的上面,不是风管的下面。
我见过的停车库,都是下面开口或是侧面开口,哪有上面开口的啊?
我这个是梁比较高,风管贴着梁走。消防局的说是,排烟口离底板太远了,烟气都集中在上面。
请教下各位。
免费打赏
blackeye
2009年03月23日 12:09:43
2楼
第一次遇见消防部门这样说。烟气积在梁以上的空间相当正常,排烟系统并不要求把顶部的烟气都排走,只是保证人员活动的高度(2米以下)没有烟气,不阻碍人员逃生就行了。排烟口通常就做侧排,很少见到上部排的,试想车库排风管往往宽达2米,这样宽的风管顶上装一个风口,底下的人都很难看清这个风口的状态,怎么维护?如果是常开风口,大量落灰甚至掉进建筑垃圾怎么办?
回复
杏仁糊糊
2009年03月23日 12:57:23
3楼
谢谢版主
先跟消防局的沟通沟通,看他们的反映,再做处理。
回复
f_jg2003
2009年03月23日 13:37:25
4楼
我们当地一般的要求是排烟口不能低于挡烟垂壁,只不过经常管的不严,没有做到一般也不说。
回复
fanyukui
2010年04月14日 12:52:22
5楼
地下停车库一定要做防排烟妈?
回复