请教高手解释故障原因
yu154991826
2009年03月23日 23:14:23
来自于继电保护
只看楼主

35KV变电站一条母线上带两台变压器,容量12500KVA,检修一号主变,二号主变带全部负载,当检修完毕,一号主变恢复运行时,空载合一号主变,过流保护动作,没有投入,同时二号主变真空开关也跳了,微保装置显示比例差动动作,造成全部负荷停电,不知道是什么原因,请高手解释一下,分析一下,领导问的很紧,小弟刚开始工作,不知道如何让解释,高位高手帮帮忙啊:L :L :L

35KV变电站一条母线上带两台变压器,容量12500KVA,检修一号主变,二号主变带全部负载,当检修完毕,一号主变恢复运行时,空载合一号主变,过流保护动作,没有投入,同时二号主变真空开关也跳了,微保装置显示比例差动动作,造成全部负荷停电,不知道是什么原因,请高手解释一下,分析一下,领导问的很紧,小弟刚开始工作,不知道如何让解释,高位高手帮帮忙啊:L :L :L
免费打赏
suzhuangzhi
2009年04月02日 13:22:03
22楼
我认为变压器应该二次侧带载合闸比较合理(如果可能的话),非要的话拿就说明定值整定的较小,空载合闸时和应涌流有可能超过变压器差动保护动作值,引起差动保护误动作,为此,应根据变压器差动保护的不同形式,在保证差动保护灵敏度的前提下适当整定变压器差动保护最小动作值,并抬高差动保护定值门槛,防止差动保护误动。
回复
lida8076
2009年04月04日 16:10:13
23楼
最大的可能就是励磁涌流引起的,以前我厂的主变投运时也遇到这种情况。
回复
huahua732
2009年04月04日 16:34:00
24楼
需要重新检查一遍两台主变的保护定值,一般情况下主变合闸时会产生励磁涌流,但是作用时间极短,而主变的过流保护至少有0.5S以上的时间,所以不会是励磁涌流的问题,极有可能时什么送电到故障上面了,引起两台主变同时动作,不过另一台主变平衡系数有问题,致使在区外故障时差动保护动作
回复
hczlw
2009年04月04日 21:07:45
25楼
不过另一台主变平衡系数有问题,致使在区外故障时差动保护动作

楼上很多人都同意这个观点,但我有个问题
1号主变是空载投入,所以不管1号主变有没有故障,都不会有故障电流流经差动动作的2号主变,2号主变的差动动作一定是别的原因
回复
iefvwxf
2009年04月05日 12:18:49
26楼
:lol :lol :lol
回复
zhy121
2009年04月06日 01:59:58
27楼
高压柜里面都有个差动保护定值 我不太理解 请问各位差动保护的具体意义是什么?
回复
hcy9812
2009年04月06日 14:04:12
28楼
我来学习的:) :) :) :time: :time: :time: :time: :time: :time:
回复
yywdday2005701
2009年04月06日 16:28:18
29楼
如果在低压侧,和应涌流的可能性比较大。如果是高压侧投入,这种情况好像不太可能。
回复
lixianghua_2002
2009年04月06日 19:52:51
30楼
这个问题属于几个变压器并联运行,好好研究一下变压器并联运行的条件!况且你的情况也没有完全说清楚,好好检查一下检修变压器之后两个相序是否一致。